261

Re: энергобезопасность страны

Не вижу в этих всех рассуждениях статистических данных,  разбора процедур проверок конкретного оборудования с анализом.
Вполне допускаю, что в большом электронном ящике, где сам черт ногу сломит, проверка мало что даст. Работает? Вроде работает. Правильно? Да хз, но погоняли пару раз - вроде правильно. А больше "погонять" - человеческой жизни не хватит.
Но это нужно статистику по конкретному оборудованию смотреть.

262

Re: энергобезопасность страны

Без конкретных схем построения РЗА конкретных сетей все эти разговоры с двумя крайностями ("ВЕСЬ ЗАПАД И АМЕРИКА ТАК ДЕЛАЕТ, А МЫ ВСЁ ДОГОНЯЕМ И ПЕРЕГОНЯЕМ!!!" и "ВСЁ ПРОПАЛО!!! ХАКЕРЫ ВСЁ АТАКУЮТ!!! В СССР ДЕЛАЛИ ИНАЧЕ!!!!") - пустое бабушечье горлопанство и чисто не инженерный подход.

263

Re: энергобезопасность страны

retriever пишет:

Не вижу в этих всех рассуждениях статистических данных,  разбора процедур проверок конкретного оборудования с анализом.Вполне допускаю, что в большом электронном ящике, где сам черт ногу сломит, проверка мало что даст. Работает? Вроде работает. Правильно? Да хз, но погоняли пару раз - вроде правильно. А больше "погонять" - человеческой жизни не хватит.Но это нужно статистику по конкретному оборудованию смотреть.

Думаю, даже этого будет недостаточно для правильного вывода. Нужны еще и технико-экономические оценки ущербов от отказов (которые могут быть разными для разных случаев), и оценки стоимости затрат  на периодические проверки (которые также будут разными для различных видов аппаратуры), и еще много чего, о чем мы тут еще даже не говорили. Поэтому у меня лично еще не сложилось однозначного мнения о преимуществах какого-то одного из этих двух обсуждаемых вариантов. Мне кажется, что обсуждение такого сложного вопроса на форуме - это не тот метод, который может дать однозначно правильный ответ. Здесь нужны серьезные расчеты, длительный сбор статистики, возможно экспериментальная проверка на одном-двух объектах. Поэтому не нужно требовать от участников дискуссии абсолютного ответа на этот вопрос. Мы здесь обсуждаем лишь отдельные частные аспекты вопроса, высказываем свое субъективное отношение к проблеме и не более того. Поэтому давайте жить дружно!

264

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

Windtalker315 - спасибо за поддержку. Но хочу еще раз отметить, что это не моя теория и не мой подход. Я лишь озвучил существующие сегодня в среде специалистов взгляды на одну из проблем. А поспорил с Саней я лишь потому, что его доводы показались мне не убедительными и я попытался их опровергнуть.

Я отлично понимаю, что это не совсем Ваша теория. Слишком уж она напоминает наши нормативы по надежности ( заинтересованных лиц могу отослать к действующим Методическим указаниям по устойчивости энергосистем). Так вот я однако осознаю и Санины возражения и доводы других участников. Слишком часто мне приходилось встречать подобную аргументацию в своей практике. Хотелось бы пояснить пару моментов.
1. Случайный отказ - любой элемент сети, а теперь можно говорить и об РЗА может отказать в любой момент и это не должно приводить к развитию аварии. Фактически для меня режим, для Вас господа не знаю что-возможно какие то совокупные показатели чувствительности и селективности должны быть такими, чтобы при отказе с  энергосистемой говоря примитивным языком ничего не произошло. НО есть очень большое но - условно считается, что в течение какого то непродолжительного времени после отказа другой отказ, его наложение на первый невозможен. Это приводит к определенным требованиям к быстродействию. восстановления утерянного функционала.
2. Цель проверок снизить  среднестатистическое количество случайных отказов, и в этом определенное логическое противоречие. согласен, до приемлемого уровня, когда не будет происходить наложения отказов.

265

Re: энергобезопасность страны

В целом мне позиция observera все таки ближе. Заметьте, господа,он единственный, кто предлагает, хоть какие то пути решения проблемы.
И, да, в очередной раз соглашусь, что без технико - экономического сравнения различных подходов к решению проблемы уязвимости МПУРЗА ловить нечего.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

266

Re: энергобезопасность страны

Windtalker315 пишет:

Цель проверок снизить  среднестатистическое количество случайных отказов

По моему мнению, "среднестатистическое количество случайных отказов" определяется лишь статистическими законами распределения случайных величин и в принципе не может зависеть от проверок, которые могут лишь выявить отказ, но никак не могут повлиять на количество отказов и моменты их возникновения.

267

Re: энергобезопасность страны

Windtalker315 пишет:

Заметьте, господа,он единственный, кто предлагает, хоть какие то пути решения проблемы

Спасибо еще раз, Windtalker315!

Раз уж заговорили об этом хочу заметить, что в дополнение к книге "Уязвимости микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения"  я подготовил целый ряд новых статей о конкретных технических решениях, направленных на защиту МУРЗ от преднамеренных электромагнитных воздействий, которые буду выкладывать на своем сайте по мере их выхода из печати. Приглашаю всех, интересующихся этой проблемой.

268

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

По моему мнению, "среднестатистическое количество случайных отказов" определяется лишь статистическими законами распределения случайных величин и в принципе не может зависеть от проверок, которые могут лишь выявить отказ, но никак не могут повлиять на количество отказов и моменты их возникновения.

Ну что ж возможно я не совсем правильно выразился, и надо говорить не проверка, а профилактика. Прошу учесть, что я все таки не релейщик, и мне ближе такие например явления, как электрическое старение изоляции, сами понимаете, что качество изоляции нужно контролировать, иначе отключения будут ну ооочень частыми.
Что является аналогом в РЗА я сказать не могу, но думаю суть вы поняли.

269

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

.... я подготовил целый ряд новых статей о конкретных технических решениях, направленных на защиту МУРЗ от преднамеренных электромагнитных воздействий, которые буду выкладывать на своем сайте по мере их выхода из печати. Приглашаю всех, интересующихся этой проблемой.

О !!! А то у  меня уж вопрос крутился на языке - не пишите ли вы новую книгу, да я постеснялся.

270

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

По моему мнению, "среднестатистическое количество случайных отказов" определяется лишь статистическими законами распределения случайных величин и в принципе не может зависеть от проверок

Почувствуйте разницу. Возникновение неисправности РЗА при эксплуатации сети не обязательно приводит к отказу, ибо не сложились условия в сети для обнаружения этой неисправности. При отсутствии проверок, т.е. имитации условий наступления отказа, неисправность не будет выявлена.  С годами неисправности будут накапливаться, вероятность отказа увеличится. Для уменьшения случаев отказа необходимо проводить проверки. А от возникновения неисправности РЗА в межпроверочный период и возникновения условий в сети для выявления этой неисправности, т.е. отказа никто не застрахован.

271

Re: энергобезопасность страны

Windtalker315 пишет:

мне ближе такие например явления, как электрическое старение изоляции, сами понимаете, что качество изоляции нужно контролировать, иначе отключения будут ну ооочень частыми.

Да, я хорошо понимаю о чем идет речь. Например, если говорить о трансформаторе, то речь может идти о количестве воды в твердой изоляции, о количестве и составе газов, растворенных в масле, о тангенсе Д. Вы хотите сказать, что если не принимать меры по измерению этих параметров и не сушить изоляцию (в качестве примера), то будет много отказов? Да, наверное, будут отказы, сопровождающиеся ущербом. Но, опять таки, кто сравнивал затраты на измерение и поддержание параметров оборудования в норме - с ущербом от отказов оборудования, которое не подвергалось проверкам?

Что касается старения оборудования, то и тут есть свой подход: что экономичнее проверять, ремонтировать и поддерживать "на плаву" старое оборудование, или выбросить его и купить новое после отказа? Это ведь тоже вопрос далеко не однозначный, на который нет однозначного ответа.

272

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

в дополнение к книге "Уязвимости микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения"  я подготовил целый ряд новых статей о конкретных технических решениях,

Лучше бы вы подготовили дополнение к книге, в котором содержалась информация об определении случайного отказа. Интересно бы было иметь критерии оценки отказа: случайный или не случайный. Конкретные технические требования к проверкам, для минимизации случайного отказа. Привели бы статистику случайного и не случайного отказа. Например в панели ЭПЗ1636 какие возможны случайные отказы, а в терминале REL 511 какие? А то как-то бла-бла

273

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

Например, если говорить о трансформаторе, то речь может идти о количестве воды в твердой изоляции, о количестве и составе газов, растворенных в масле, о тангенсе Д. Вы хотите сказать, что если не принимать меры по измерению этих параметров и не сушить изоляцию (в качестве примера), то будет много отказов? Да, наверное, будут отказы, сопровождающиеся ущербом.

observer пишет:

Но, опять таки, кто сравнивал затраты на измерение и поддержание параметров оборудования в норме - с ущербом от отказов оборудования

По моему по трансформатору и вооруженным взглядом видно, что затраты на весь срок эксплуатации трансформатора на проведение испытаний и измерений в сотни раз меньше ущерба полученного в случае выхода его из строя, даже без учёта недоотпуска, полученного при взрыве бака.....
Или это не очевидно.

274

Re: энергобезопасность страны

Windtalker315 пишет:

О !!! А то у  меня уж вопрос крутился на языке - не пишите ли вы новую книгу, да я постеснялся.

До книги пока дело не дошло, идет стадия подготовки материала (пока это отдельные статьи), а когда наберется "критическая масса" появится и книга. Но проблемы, на которые я наткнулся в поисках решений по защите РЗ от ЭМИ, очень интересные. Думаю, будет интересно и читателям.

Добавлено: 2015-07-17 14:40:44

Саня пишет:

По моему по трансформатору и вооруженным взглядом видно, что затраты на весь срок эксплуатации трансформатора на проведение испытаний и измерений в сотни раз меньше ущерба полученного в случае выхода его из строя, даже без учёта недоотпуска, полученного при взрыве бака.....Или это не очевидно.

Если говорить о силовом трансформаторе большой мощности - да очевидно. Но если говорить о трансформаторах относительно небольшой мощности, или о ТТ, ТН - то совершенно не очевидно.

275

Re: энергобезопасность страны

Саня пишет:

  Возникновение неисправности РЗА при эксплуатации сети не обязательно приводит к отказу, ибо не сложились условия в сети для обнаружения этой неисправности.

С чего должна возникнуть неисправность на исправной защите? Например Вы ответите, что из -за изменения напряжения питания этой защиты, тогда, надо заниматься причиной возникновения изменения напряжения питания, а не выявлять неисправности, оставляя причину без внимания.
А второй вопрос наиболее актуален сегодня. Проведение профилактических проверок на защите, именно сегодня, способствует возникновению неисправности, если ее не было. Причина этому в том, что индивидуальные особенности эксплуатации защит на объектах и постоянная смена персонала, который не знает этих индивидуальных особенностей ведет к появлению неисправностей.
Изменение подхода к эксплуатации защит возможно при смене системы с ремонтно-профилактического подхода, когда защита будет жить и ремонтироваться до тех пор пока не сгниет на систему замены оборудования после указанного в паспорте срока эксплуатации устройства.

276

Re: энергобезопасность страны

Саня пишет:

Лучше бы вы подготовили дополнение к книге, в котором содержалась информация об определении случайного отказа. Интересно бы было иметь критерии оценки отказа: случайный или не случайный. Конкретные технические требования к проверкам, для минимизации случайного отказа. Привели бы статистику случайного и не случайного отказа. Например в панели ЭПЗ1636 какие возможны случайные отказы, а в терминале REL 511 какие? А то как-то бла-бла

Видите ли, я один не в состоянии охватить, исследовать и описать все проблемы, существующие в РЗ. Что касается отказов РЗ, то эти вопросы я уже рассматривал в предыдущей книге "Микропроцессорные устройства релейной защиты: устройство, проблемы, решения", на примерах МУРЗ Западного производства. Как Вы понимаете, у меня нет доступа к РЗ Российского производства. За мои работы мне никто ничего не платит. Все это - моя личная инициатива, поэтому я занимаюсь теми вопросами, которые мне интересны, а не теми, которые интересны Вам. В последнее время меня очень интересуют проблемы защиты МУРЗ от преднамеренных электромагнитных воздействий и я предложил много совершенно конкретных технических решений в этой области (хотя и не все они еще опубликованы). Поэтому не надо давать голословные оценки типа "бла-бла" по предмету, о котором Вы мало что знаете.

277

Re: энергобезопасность страны

Lekarь пишет:

А второй вопрос наиболее актуален сегодня. Проведение профилактических проверок на защите, именно сегодня, способствует возникновению неисправности, если ее не было. Причина этому в том, что индивидуальные особенности эксплуатации защит на объектах и постоянная смена персонала, который не знает этих индивидуальных особенностей ведет к появлению неисправностей.

Правильно Вы пишите. И я уже много писал о том, что при расчетах надежности МУРЗ следует учитывать специальный показатель, связанный с ошибками персонала, поскольку процент неправильных действий РЗ по этой причине очень велик.

278

Re: энергобезопасность страны

Саня пишет:

... Возникновение неисправности РЗА при эксплуатации сети не обязательно приводит к отказу, ибо не сложились условия в сети для обнаружения этой неисправности. При отсутствии проверок, т.е. имитации условий наступления отказа, неисправность не будет выявлена.  С годами неисправности будут накапливаться, вероятность отказа увеличится. Для уменьшения случаев отказа необходимо проводить проверки. А от возникновения неисправности РЗА в межпроверочный период и возникновения условий в сети для выявления этой неисправности, т.е. отказа никто не застрахован.

Александр, а вы не смешиваете проверку устройства и его самодиагностику ?

279

Re: энергобезопасность страны

Windtalker315 пишет:

Александр, а вы не смешиваете проверку устройства и его самодиагностику ?

Нет.

280

Re: энергобезопасность страны

observer пишет:

Поэтому не надо давать голословные оценки типа "бла-бла" по предмету, о котором Вы мало что знаете.

Знаю, наверное, действительно не много в этой области. Но и Вы, на мой взгляд, выкатив проблему, ничего толком пояснить не смогли.
Вы сделали упор на случайный отказ, так дайте определение случайного отказа.