Нов пишет:Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Я запуталась в двух соснах. Есть проект, в котором нужно мне разобраться. Для защиты линий 110 кВ разработчиком выбраны шкафы основной защиты ШЭ 2607 085 и резервной 2607 011021. Меня смущает в этих двух шкафах, то что там одинаковый набор ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО). Первоначально до разговора с проектировщиком я думала, что ШЭ 2607 085 шкаф с двумя основными защитами - ДФЗ и комплектом ступенчатых защит. И у меня возник вопрос почему две основные защиты, если линии не ответственные. И как считать одинаковые защиты в двух шкафах, нужна ли там тогда задержка по времени в резервном шкафу? Но поговорив с разработчиком, но он мне сказал, что это (ДЗ, ТЗНП, ТО) два набора резервных защит в двух шкафах, и что ему так сказали взять, что никакой задержки не нужно эти защиты в двух шкафах будут работать одновременно. Перерыв все возможные нормы, я не нашла подтверждение его словам, и не нашла ответы на свои вопросы. Разъясните пожалуйста, т.к. есть желание во всем разобраться и все понять, а не делать не задумываясь «как сказали».
Вопрос: а заурядная ВЛ-110 она хоть транзитная (с двухсторонним питанием)?
1. Если линия транзитная, то по минимальным требованиям нужна одна основная защита (т.е. быстродействующая защита от всех видов повреждения с абсолютной селективностью) - ДФЗ, НВЧЗ или ДЗЛ и комплект резервных защит для ближнего и дальнего резервирования (несколько ступеней ДЗ + несколько ступеней ТЗНП (или ТНЗНП)). Основная и резервные защиты должны иметь раздельный оперток (должны питаться через разные автоматы) и должны быть подключены к разным ТТ.
2. Если линия тупиковая, то ДФЗ, НВЧЗ или ДЗЛ ставить бессмысленно. В этом случае ставят КСЗ (комплект ступенчатых защит). Т.е. те же несколько ступеней ДЗ + несколько ступеней ТЗНП, что и в случае 1.
3. По нормам (типа НТП ПС и ПУЭ) этого набора достаточно. Более современные требования ФСК учитывают, что защиты будут микропроцессорными, и требуют в дополнение к вышесказанному (не обязательно, но желательно), чтобы в терминале основной защиты был еще реализован и КСЗ; если основная защита не применяется (тупиковая ВЛ), то желательно иметь два, резервирующих друг друга терминала КСЗ, включенных на разные ТТ и оперток.
Теперь о выбранном в вашем случае оборудовании НПП ЭКРА:
1. Если известно, что линия 110кВ и она заурядная, то схема ПС скорее всего 1СШ, 2СШ или 2СШ+ОСШ. Зачем выбрали ШЭ2607 085? Это шкаф для схемы с двумя выключателями на присоединение. Достаточно было выбрать 081 или 083 (лишний испытательный блок в токовых цепях - элемент ненадежности).
2. Предложенный вам комплект 085 (скорее это 085_200 - ДФЗ+КСЗ) и 011021 в принципе полностью покрывает самые изысканные требования (если конечно линия не кабельно-воздушная или не слишком короткая, иначе надо два комплекта основных защит). Если ваша линия действительно заурядная 110-ка и требуется сэкономить "10 рублей", то можно взять 083 (и даже не 083_200, т.е. без КСЗ) и в качестве резервных 011 (он же и АУВ+УРОВ+АПВ), но с дополнительно прописанной в карте заказа возможностью оперативного ускорения (ОУ) ДЗ и ТЗНП (т.к. в базе ОУ нет). Либо поставить два комплекта КСЗ - 011021. При таком наборе 011 и 021 лучше разнести на разные ТТ. Терминал 011 это АУВ+АПВ+УРОВ +КСЗ, а 021 это КСЗ, штатно имеющий переключатели ОУ ДЗ и ТЗНП (что необходимо на случай вывода ДФЗ).
Если вам будет достаточно одного комплекта резервных защит, а совмещать с АУВ не захотите (или не пожелает заказчик, СО, ...), то у ЭКРА есть терминал 019 - чистый АУВ+АПВ+УРОВ.
Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.