2lik: включать через терминал, конечно. Описанная задача - временная схема. Все же, видимо, придется пояснить шире, чтобы не выглядеть идиотом, который не знает, чего хочет :) На ПС грядет масштабная модернизация с заменой первички и УРЗА. Будут терминалы, магистральная оптика, всевозможное АСУ и т.п. Ведется проектирование, закупается аппаратура, работа огромная, сроки окончания - через пару-тройку лет.
НО!!! Появилась необходимость в ближайшем времени построить дополнительную ячейку и запитать потребителя. Приоритеты - скорейшие сроки реализации и вменяемая стоимость. С ячейкой (первичкой) и УРЗА особых проблем нет, но существующий щит управления, где сидят оперативники и находятся ключи управления, мнемосхема и т.д., находится в 2,5 км (если считать по кабелю). Т.о. задача сводится к гарантированной доставке команд ВКЛ, ОТКЛ (минимум на выключатель, максимум - еще на два разъединителя). Городить полноценную магистральную оптику с резервированием - будет стоить в два раза больше, объем монтажа резко растет, срок реализации увеличивается, к тому же, оно уже заложено в проект по модернизации.
На сегодняшний день эксплуатируются каналы приема-передачи команд ВКЛ, ОТКЛ, реализованные на электромеханике. Прекрасные устройства, за десятки лет эксплуатации ни одного (!) сбоя. Команды передают, изоляцию кабеля контролируют, целостность канала (не цепи вкл-откл! - это делает схема АУВ) контролируют. Хочется современную замену, но чтобы не хуже. Потом эта замена уйдет в ЗИП, на ее место придет оптика. Но это потом, сейчас надо что-то другое.
2 Sergei: так все же, в качестве Pilot кабеля можно использовать, к примеру, КВВГнгLS 7х2,5?