Тема: Spac 801
ребят, помогите, нужна методика расчетов МТЗ на SPAC 801!!! хелп мииии
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Spac 801
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
ребят, помогите, нужна методика расчетов МТЗ на SPAC 801!!! хелп мииии
В обсуждении
http://rzia.ru/topic3616-sepam1000-s80-s40.html
Коллега Комрад уже сказал:
Подойдет - для всего кроме ДЗТ - только надо уточнить Кв и Кн для Sepam, а так методики неизменны - классика по Шабаду. С ДЗТ возможны свои фишки у каждого производителя.
Расчет МТЗ можно выполнить по любой из книг Шабада.
Кв и Кн надо запросить у производителя терминала защиты.
При отсутствии данных от производителя можно принять
Кв = 0,9 - 0,95
Кн = 1,1
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
спасибо)) я так и начал считать уже)
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Spac 801
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc