Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM

ага.. заказать.. сети проверят при согласовании.. ICQ/ac:(

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22 (2013-11-12 11:37:02 отредактировано retriever)

Re: проверка по условиям селективности. использование SEPAM

vikatop пишет:

цифра огромная получается

А привести к стороне 10 кВ не забыли? Нужно не 31719*1,6 а 31719*0,4/10*1,6=2030 А. Вполне нормальная цифра.

vikatop пишет:

Все данные по 0,4, которые есть, все приведены на схеме. Данных по ТТ нет никаких вообще.

С такими данными заказывай-не заказывай, нормально тяжело что-то посчитать. Я так и не понял, вы проектируете или это прямо будут уже собирать на месте? Просто обычно эксплуатирующая организация пересчитывает уставки самостоятельно, так вот, это "ориентировочный" расчет или ваши уставки прямо возьмут и воткнут?

Если эти уставки грозятся воткнуть, почему нет данных по уставкам выключателей 0,4 кВ? Где у них уставки токовой отсечки? Не собрали данные, что ли? Лучше озаботиться этим вопросом.
И что входит в ваше задание: только проверка селективности сепама с вышестоящей, или расчет уставок на 0,4?

Начнем с того, почему у ваших выключателей номиналы написаны 1375 и 680? Должно быть 1250 и 630. Ну окей, больше - не значит хуже. Во вторых, на 0,4 кВ их не два будет. У вас по схеме два выключателя 1250 на двух секциях, один какой-то в центре (видимо, он 630) и еще два секционных 2500. Ну, они, наверное, одинаковые по характеристикам. Нужно рассмотреть случаи, когда питание будет с левого транса, и с правого, в обоих вариантах будет режим, когда через секционный питаются два присоединения.

Так вот, секционный 2500 отстраиваем от двух (1250 и 630). По уставке от перегрузки ("МТЗ") они должны быть уже отстроены (раз выбраны такими), так что отстраивать надо отсечки.

Причем, если вам нужно проверять селективность только сепама, то на "МТЗ" можно вообще не смотреть, нужны именно КРАТНОСТИ СЕЛЕКТИВНЫХ ОТСЕЧЕК. Ориентировочно будет 3х630=1890 и 3х1250=3750 (УТОЧНИТЬ), времена для расчета сепама неважны. Отстраиваете отсечку секционного от отсечки 3х1250 с учетом тока нагрузки второго присоединения 630 А. Выбираете близжайшее значение кратности (3750+630)*1,3=5694 А, значит, нужно ставить где-то 2,3х2500=5750А.

Далее нужно вводной 2500 отстроить от 5750 А секционного с учетом нагрузки с присоединений  1250 и 630. (5750+1250+630)*1,3=9919, кратность получается 4. Тогда уставка ТО ввода 0,4 будет 4*2500=10000 А. Время срабатывания ТО ввода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО узнать. Максимальное значение для ваших выкючателей на вводе 0,8 с, ставьте эту цифру, если нет данных.

Вот от этих 10000 А, приведенных к высокой стороне 10000*0,4/10=400А и нужно отстроить сепамовскую МТЗ. 400*1,3=520 А. Время будет 0,8+0,4=1,2 с. Уставку МТЗ ввода 10 кВ посчитайте сами.
Чувствительность надо смотреть в режиме однофазного КЗ за трансформатором. Ток равен 1/корень(3)*Ik(3), если не ошибаюсь. Тогда у вас будет 30485*0,4/10/корень(3)=704 А минимальный ток и чувствительность 1,35, что не есть круто (надо 1,5)... Или тогда следует либо снижать коэффициенты согласования и брать ваш сепам неселективным по отношению ко вводу 0,4 кВ. Либо ставить там спец. защиту от КЗ на землю (в ваших выключателях должна быть). Обязательно уточните уставки на 0,4, без них рассчитывать что-то бесполезно.

Токовая отсечка, если нет ошибки в расчетах ТКЗ, для сепама будет  равной 2030 А первичных.


P.S. Также нужно отстроить сепам от самозапуска...

P.P.S. Эврика! Найдите старые уставки МТЗ трансформатора. Если сеть 0,4 кВ не подвергалась изменениям, то согласование с нижестоящими защитами будет такое же, и старую уставку МТЗ можно считать согласованной с защитам 0,4 кВ. Нужно будет только произвести дополнительную отстройку от самозапуска, и, если надо, завысить уставку. 130 А нагрузки дадут 130х3=390 А самозапуска, тогда отстройка от самозапуска будет 1.1/0.93*390=461 А. Может, и меньше цифра будет, все зависит от характера вашей нагрузки на 0,4 кВ. Ну, и проверить чувствительность при однофазном КЗ на 0,4 кВ.

И не надо тогда строить карты селективности для 0,4 кВ. Достаточно будет просто согласовать МТЗ ввода 10 кВ с вашей откорректированной под самозапуск уставкой. Все выдержки времени будут теми же. Н карте селективности нарисовать МТЗ ввода и защиты трансформаторов.