Re: Опреративная блокировка разъединит
Почему в страшном сне? У нас в одной ячейку сделали ОБР через АСУ (правда верхний уровень никто не собирается налаживать).
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Опреративная блокировка разъединит
Почему в страшном сне? У нас в одной ячейку сделали ОБР через АСУ (правда верхний уровень никто не собирается налаживать).
А логика работы ОБР проста. Любой разъединитель блокируется соответствующим выключателем, плюс соответствующим заземляющим ножом. ну а любой ЗН блокируется соответствующим разъединителем.
Как раз с логикой все понятно, но вот нужно наименование разъединит давать. Возникает вопрос какие наименования писать QS 13 или 1. И вот тут то как раз типовой проект убиваем зайца. 1. Наименования берем с типовой работы. Все бывалые монтажники и релейщики привыкли к тому принцыпу наименований разъединит. А про шкаф ОБР в проектировочной организации где я работаю пришли к выводу что лучше использовать шкаф предположим Экры так как это меньше головной боли проектировшикам то есть нам не нужно выполнять сложные схемы (протягивать кабели от одного устройства к другому, многоразветленая вторична сеть получается) а просто притянуть с нужных контактов провод в шкаф. Второй плюс это то что что в шкафу ведется самопроверка и можно любой косяк оперативно найти для обслужущего персонала плюс.
А про шкаф ОБР в проектировочной организации где я работаю пришли к выводу что лучше использовать шкаф предположим Экры так как это меньше головной боли проектировшикам то есть нам не нужно выполнять сложные схемы (протягивать кабели от одного устройства к другому, многоразветленая вторична сеть получается) а просто притянуть с нужных контактов провод в шкаф. Второй плюс это то что что в шкафу ведется самопроверка и можно любой косяк оперативно найти для обслужущего персонала плюс.
Ничего не понял что за шкаф ОБР ЭКРЫ?
Ничего не понял что за шкаф ОБР ЭКРЫ?
ШЭ2608 Шкаф оперативной блокировки разъединит
ШЭ2608 Шкаф оперативной блокировки разъединит
да, про него и говорил выше.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Блокировка разве участвует с схеме управления выключателями? Разъединитель - это видимый разрыв. Основной принцип блокировки - не подать напряжение на землю и не заземлить участок под напряжением. Это все. Остальное додумывает проектант. Лишнего лепить не желательно, а то тут были уже идеи у созидателей..)))
В схеме управляния выключателями ОБР не участвует, наоборот положения выключателей участвуют в схеме ОБР.
В общем случае нельзя разъединителями включать/отключать ток нагрузки, для этого в формировании разрешения на оперирование разъединителями проверяется условие отключенного выключателя в цепи.
+ еще в разрешениях на управления линейными ЗН может добавляться проверка отсутствия напряжения на линии .
Solovey, Вадим написал
в схеме два выключателя на присоединение нужно ли запрещать управление с неотключенными разъединителями в цепи выключателей?
Мне показалось, что он ведет речь об управлении выключателями. А Вы мне тут азы блокировки преподаете))
Я знаю как она работает не по наслышке))
+ еще в разрешениях на управления линейными ЗН может добавляться проверка отсутствия напряжения на линии
Схему исполнительную или проект в производство можете показать? Я никогда такого не видел.
Довелось таковое на Сочинской ТЭС встретить. АСУчена до невозможности, не сказал бы, что это ей добавило надежности.
выполнено элементарное решение: токовое реле предвключено на входе в терминал АУВ ЭКРА (токовый вход) и отправляет контакт в АСУ.
Вроде бы и нормальное решение. Но все же линейные разъединители и ЗН линий находятся в управлении диспетчера. Диспетчер получает подтверждение от оперативного персонала с противоположных концов линии об отключении ЛР. И только после получения подтверждения дает команду на включение заземляющих ножей. Иначе можно нарваться на включение ЗН в момент РПВ линии с противоположного конца. Но все же лишним таковое решение не будет. Оперативные переключения - свой бизнес, не всегда правильный. А безопасность персонала (или сохранность оборудования) подстраховать никогда не помешает.
токовое реле предвключено на входе в терминал АУВ ЭКРА (токовый вход)
Речь о контроле напряжения на линии.
+ еще в разрешениях на управления линейными ЗН может добавляться проверка отсутствия напряжения на линии .
Но если речь о контроле емкостного тока ВЛ - другое дело. Есть в ПТЭ вроде ограничения на емкостный ток вроде до 15 А, но не помню на каком напряжении (возможно даже 10 кВ, лень искать).
doro пишет:
токовое реле предвключено на входе в терминал АУВ ЭКРА (токовый вход)
Речь о контроле напряжения на линии.
Сие - одно и то же. Контроль напряжения выполняется с помощью ШОН, имеющего токовый выход.
Сие - одно и то же. Контроль напряжения выполняется с помощью ШОН, имеющего токовый выход.
Оооо... вот это блокировка))
Я думал Вы говорите о контроле тока ВЛ через разъединитель. Величину емкостного тока не определить по ШОН при номинальном напряжении. Поэтому блокировать по факту наличия просто напряжения - на всякий случай? ШР например ШСВ рвут под напряжением. Хотя, если расчетные величины емкостного тока ВЛ-110кВ изначально предполагают запрет оперирования, спорить не буду, Вам виднее)) Хотя, ИМХО, лишнее это - усложнение простейшей схемы ЭМБ и отупение диспетчера с дежурным.
токовое реле предвключено на входе в терминал АУВ ЭКРА (токовый вход) и отправляет контакт в АСУ.
Прошу прощения, корректирую сообщение (в исходном посте не могу, поскольку уже обработан другими пользователями):
"токовое реле предвключено на входе в терминал АУВ ЭКРА, предназначенном для подключения емкостного отбора напряжения (ШОН) (токовый вход)..."
в забугорной логики стандартных ОБР существует логика запрещения отключения секционика при закрытых разеденителях одного из присоединений в случае двух шин, само собой ручное отключение, а не от защит.
запрет включения заземлителя линии при наличии напряжения на линии стандартная забугорная блокировка
Мне показалось, что он ведет речь об управлении выключателями
Нет я говорил об управлении линейного разъединителя (согласен получилось неоднозначно) в схеме четырехугольника.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8500/58929/thumb/p189af02dgkr31btu19is1ei1o921.jpg
По схеме для разъединителя QS10 нужно ли разрешать управление при отключенных разъединителях QS12 и QS14?
QS12 и QS14
С контролем отключенного положения их заземножей в сторону линейной сборки (QS12.2 и QS14.4)
при отключенных разъединителях QS12 и QS14
В том то и дело что нет.
Нужно контролировать не положение разъединителей QS12 и QS14 а положение выключателей. Естественно
С контролем отключенного положения их заземножей в сторону линейной сборки (QS12.2 и QS14.2)
Если контролировать положение разъединителей то для отключения ВЛ и восстановления транзита придется отключить выключатели Q1, Q2 - отключить разъединители QS12, QS14 - отключить QS10 - включить QS12, QS14 - включить Q1, Q2. А если контролировать положение выключателей то отключить выключатели Q1, Q2 - отключить QS10 - включить Q1, Q2.
Вот про это я и говорил что некоторые моменты с точки зрения безопасности можно выполнить по разному.
Вы как-то неясно выражаетесь (или я просто непонятливый). Вы написали
По схеме для разъединителя QS10 нужно ли разрешать управление при отключенных разъединителях QS12 и QS14?
я и сказал про заземножи. В типовой схеме блокировки ЛР также контролируются положения выключателей. И того, имеем:
для управления QS1 нужно, чтоб были отключены:
1. Q1
2. Q2
3. QSG14.2
4. QSG12.2
5. QSG10 (механическая блокировка)
Вы как-то неясно выражаетесь
Постараюсь объяснятся яснее. Спрашивая
для разъединителя QS10 нужно ли разрешать управление при отключенных разъединителях QS12 и QS14?
я имел ввиду нужно ли контролировать разъединители или выключатели, я этот вопрос задавал не для того чтобы поймать кого-то на слове, а для того чтобы показать что в рамках стройной логики ОБР есть разные решения, оптимальность которых определяется уже не критерием безопасности, а минимально необходимым числом переключений.
для управления QS1 нужно, чтоб были отключены:
И подтверждение диспетчера о том, что на противоположном конце и на линии нет заземлений. И бригады, работавшие на линии, удалены. Собственно, это существенно для включения. Для отключения проще: отключены выключатели, и все решено.
Лично я привык к наименованиям разъединителей не QS 13, 14, а ЛР, ПР, ТР, ОР ШР. Более информативно и понятно.