1

Тема: Защита от КЗ на землю в сетях 0,4 кВ.

Добрый день!  В современных автоматах 0,4 кВ с электронными расцепителями (типа ВА-55-41 и аналогах) есть защита от КЗ на землю. Подскажите есть ли какой-то смысл ее вводить, или можно ограничится фазной защитой?

2

Re: Защита от КЗ на землю в сетях 0,4 кВ.

где-то тема есть по этому поводу

данная защита на большинстве расцепителей имеет предел регулировки до номинала (или меньше) расцепителя, поэтому ее применять имеет смысл на тупиковых потребителях, где не требуется согласование с нижестоящими защитами, либо, если вся сеть на таких защитах выстроена

о чем бишь я, у Вас имеется в голове автомат с защитой от однофазных КЗ, от него питается щит, на котором автоматы без такой защиты и однофазные отключаются отсечкой. Значит эту защиту от однофазных в голове приходится соглаловысать с отсечками отходящих, а у нее предел регулировки до номинала - следовательно в большинстве случаев не согласовать...

поэтому комплексно оценивайте необходимость применения. Мы обычно ее выводим.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Защита от КЗ на землю в сетях 0,4 кВ.

Vladim пишет:

Добрый день!  В современных автоматах 0,4 кВ с электронными расцепителями (типа ВА-55-41 и аналогах) есть защита от КЗ на землю. Подскажите есть ли какой-то смысл ее вводить, или можно ограничится фазной защитой?

Полезная вещь, однако. Счастливые Вы люди, если все в порядке в чувствительностью при однофазных КЗ и с временем отключения при однофазном замыкании на корпус электроустановки потребителя.