Re: Квитирование
chigrin.mkc писал(а): ↑Вчера 00:15:21
Выходные контакты назначены на логический сигнал "Реле Авар.откл", который в свою очередь сбрасывается по приходу сигнала оперативного отключения или квитирования. т.е. РФК реализовано в терминале. (БМРЗ - 152-КЛ-01, ДИВГ.648228.039 -02.03 РЭ, Рисунок Б.22)Это не РФК. Нигде в руководстве не сказано про это. Этот алгоритм сигнализации положения выключателя. При не оперативном отключении/ включении выключателя будут "моргать" лампочки положения Отключено/Включено
Выглядит вполне как РФК (Рисунок Б.18 - Функциональная схема алгоритма сигнализации).