1

Тема: Пуск АВР при работе резервной защиты трансформатора.

Доброго дня, подскажите нужно ли пускать АВР при отключение транса от резервных защит стороны ВН (ну к примеру возьмем транс 110/10 кВ). У меня есть подозрение, что не нужно, но во многих проектах серьезных проектных контор видел, что от резервных защит ВН в защиты ввода НН идет сигнал "отключение с АВР" и засомневался.

2

Re: Пуск АВР при работе резервной защиты трансформатора.

Почему может работать резервная защита трансформатора:
- отказ основной (в принципе можно делать пуск АВР);
- отказ защит ввода 10 кВ (пуска АВР быть не должно, да оно и не пустится (терминал ввода не работает);
- при отсутствии УРОВ отказ выключателя 10 кВ (пуска АВР быть не должно, да оно и не пустится (выключатель отказал, терминал не даст команду на включение СВ, так как вводной остался включенным).
Так что на первый взгляд делать пуск АВР можно.

Vladim пишет:

во многих проектах серьезных проектных контор видел, что от резервных защит ВН в защиты ввода НН идет сигнал "отключение с АВР" и засомневался

Если газовая действует через терминал резервной, то в такой ситуации имеет смысл пускать АВР.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Пуск АВР при работе резервной защиты трансформатора.

См. обсуждение похожей темы:
http://rzia.ru/topic1542-avr-6-kv-posle-dzt-i-gzt.html