Тема: Дифференциальная защита трансформатора
Всем привет. Нужны методические указания по расчету выбора уставок ДЗТ для терминала АВВ RET670, а именно для случай, когда ТТ НН подключены параллельно.
Схема такая, выполнили проект по установке УШР-10кВ на отпайке (думаю, УШР-10кВ можно рассматривать как отпайку на собственные нужды) между генератором 10 кВ и трансформатором 110/10кВ, существующее устройство защиты АВВ RET670, но генератор не входит в зону ДЗТ. Для УШР-10кВ установили свой выключатель и ТТ. Одну обмотку ТТ УШР-10кВ подключили параллельно ТТ НН трансформатора и соответственно далее в терминал. В терминал поступает сумма токов по НН трансформатора.
Существующая уставка чувствительной ступени:
Iсз.min=0,36*Iном.тр.нн,
Iном.тр.нн=1376,3 А,
Номинальный ток проектируемого УШР-10кВ Iном.ушр=525А
При параллельном соединении ТТ в терминале сумма токов т.е I=1376.3+525=1901А. по решению пропорции Iном.тр.нн=1376,3 А = Iсз.min=0,36 а при 1901А=Iсз.min=0,5*Iном.тр.нн (Iном.тр.нн=1376,3 А).
Кч=Iкзмин/Iсз.min=6041/688=8,78>2
Принимаем
Iсз.min=0,5*Iном.тр.нн,
Пока я вижу только такой порядок расчета, если можете помочь советом или любой информацией буду очень благодарен.