Тема: Информационное письмо №10-3/2980 от 24.05.1984

Кто-нибудь имеет в наличии это информационное письмо? Написано было, если не ошибаюсь ЦСРЗА Дальних передач, и говориться там должно о том, что пожаротушение АТ должно запускаться от одновременной работы ДЗОШ и КИВ. Просто возник вопрос, после чего это решили делать, и почему на ПС у нас этот пуск выведен?)

2

Re: Информационное письмо №10-3/2980 от 24.05.1984

boicom пишет:

после чего это решили делать

очевидно после взрыва ввода,работы ДЗОШ,от которой не пускалось пожаротушение

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Информационное письмо №10-3/2980 от 24.05.1984

Вспомнилась история с АТ-220/110, взорвался ввод 220кВ, загорелся АТ и дежурный тушил пожар на  АТ огнетушителем.

4

Re: Информационное письмо №10-3/2980 от 24.05.1984

Uran пишет:

Вспомнилась история с АТ-220/110, взорвался ввод 220кВ, загорелся АТ и дежурный тушил пожар на  АТ огнетушителем.

А ручной пуск ПЖТ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5 (2013-12-27 08:48:07 отредактировано Uran)

Re: Информационное письмо №10-3/2980 от 24.05.1984

Andrey_13 пишет:

А ручной пуск ПЖТ?

Давно было, не помню уже, было ли там ПЖТ вообще?.Дело было под утро.