Тема: шкаф МКПА
Подскажите пожалуйста, в чем отличие ФОЛ от ФОЛ импульсный?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста, в чем отличие ФОЛ от ФОЛ импульсный?
Сигнал ФОЛ импульсный используется для формирования сигнала об отключении ВЛ так сказать пусковой орган (ПО) в цепях пуска команд в устройствах УПАСК или же если комплекс ЛАДВ расположен на этой же ПС то цепях действия на дискретные входы комплекса, т.е. в тех цепях где требуется сигнал ограниченной длительности.
А сигнал ФОЛ это длительный сигнал который можно использовать для фиксации ремонтного состояния ВЛ (ФРЛ) для перестройки комплекса на ремонтные схемы.
А вообще вам надо уточнить о каких именно сигналах идет речь, мы у себя используем следующие сигналы алгоритма ФОЛ в МКПА
Для формирования ПО ФОЛ - сигнал FOL кратковременный (с ограничением длительности) аварийный сигнал отключения линии;
Для фиксации ремонтного состояния с воздействием на устройства ТМ передающих ТС ФРЛ или непосредственно в комплекс ПА - CSPU_FOL длительный сигнал (с выдержкой времени) отключенного состояния линии (появляется через выдержку времени T_cspu и существует на все время отключенного состояния линии); T_cspu задаем такой что бы отстроиться от АПВ.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Сигнал ФОЛ формируется мгновенно при отключении линии. Сигнал линия в ремонте формируется с выдержкой времени большей чем время АПВ.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc