Тема: Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии
Доброго дня коллеги. Проблема такая. Линия 10кВ поставлена под сохранное напряжение. Нагрузки нет.Счетчик Меркурий 230 АRT 00 считает электроэнергию! Что делать? Случай не еденичный.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Счетчик Меркурий 230 ART 00 считает на холостой линии
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Доброго дня коллеги. Проблема такая. Линия 10кВ поставлена под сохранное напряжение. Нагрузки нет.Счетчик Меркурий 230 АRT 00 считает электроэнергию! Что делать? Случай не еденичный.
Что делать?
у счетчика большая чувствительность по току 3-5 ма.Как вариант на холостой линии отключить от счетчика цепи напряжения(если это возможно)
Линия 10кВ поставлена под сохранное напряжение.
Воздушная линия? Длина линии? Что такое "сохранное напряжение"? Трансформаторов нет на линии, холостая стоит?
Счетчик Меркурий 230 АRT 00 считает электроэнергию! Что делать? Случай не еденичный.
Получается, что зарядный ток линии счётчик считает как активный. Тут два варианта. Либо счётчик бестолков и считает всю энергию подряд (что маловероятно), либо неправильно включен. Единственный метод - нагрузить линию током до величины хотя бы 0,1-0,2А вторичных и проверить вектора на счётчике. Окажется либо ТТ на 180 развёрнуты, либо фазы тока попутаны. Попадались монтажные ошибки, когда А шло на В, В на С, а С на А, т.е ухитрились все токи дать не туда. Понятно, что считает что попало...
Случай не еденичный. Линии кабельные. Сохранное напряжение-рабочее напряжение без нагрузки. Счетчик включен правильно. Все вектора наместе. Длины линий от 200м до 5км. Внимание! При замере ВАФом ток около 0,2а!
у счетчика большая чувствительность по току 3-5 ма.Как вариант на холостой линии отключить от счетчика цепи напряжения(если это возможно)
Не набегаешься отключать, да и все цепи под пломбой. Хотя это не проблема
Приглашали представителей Энергосбыта-те пожали плечами ничего не ответили. И ноутбук включали. Толку нет. Показывает и все. В старые добрые времена я учет на крупных подстанциях выводил в "ноль",а здесь ну никак...
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
При замере ВАФом ток около 0,2а!
а угол?,подозреваю не "чисто"емкостной ток
а угол?,подозреваю не "чисто"емкостной ток
да в том то и дело и углы нормальные. Откуда ток в токовых цепях? Счетчик считает и неплохо за месяц выходит. Примерно как загруженый Трансформатор на 250kva
Линии кабельные
отсюда и ток
отсюда и ток
Как от этого отделаться. На старых индукционных счетчиках такого не было.
Просто мало кто на это обращал внимание. А прикинте если линия коммерческая. У нас вышел грандиозный скандал, когда счетчик насчитал приличную сумму. Пришлось клиенты переводить на учет по 0,4кв
да в том то и дело и углы нормальные.
А что за углы-то? Емкость?
А не допускаете мысль,что если и ВАФом ток есть,и счётчик считает,то мог кто то врезаться ? Нагрузка явно есть,иначе подозреваю углы нормально не померяли бы.
ЗЫ Хотя если вы сами и потребитель,то воровать сами у себя не будете.
Попаду на работу пришлю векторную диаграмму. Счетчики проверены и опломбированы Энергосбытом. Я думаю у многих есть такая проблема. Просто внимательно присмотритесь к счетчикам на на линиях находящихся под напряжением, но без нагрузки т.е. отключенных на ТП потребителя. Еще отбрасывали силовой кабель, включали вакуумник ток во вторичных цепях исчезал..
А не допускаете мысль,что если и ВАФом ток есть,и счётчик считает,то мог кто то врезаться ? Нагрузка явно есть,иначе подозреваю углы нормально не померяли бы.
ЗЫ Хотя если вы сами и потребитель,то воровать сами у себя не будете.
Увы сети наши. Никто не врезался.Еще раз повторяю-это не еденичный случай. Перемерили специально все линии находящиеся под сохранным напряжением. Результат тот же. Считает гад!
На старых индукционных счетчиках такого не было.
Было.
Случай не еденичный. Линии кабельные. Сохранное напряжение-рабочее напряжение без нагрузки. Счетчик включен правильно. Все вектора наместе.
Ток должен быть чисто ёмкостным и около 90 градусов. Его выворачиванием и изменением чередования токовых цепей уложили в первый квадрант вместо четвёртого, вот и считает. Было у нас такое. Если точно известно, что КЛ без нагрузки, то угол тока относительно напряжения соответствующей фазы должен быть не 30-60L, а 90C. Просто при проверке и приёмке коммерческого учёта по привычке посчитали, что на линии есть нагрузка, и что она активно-индуктивная. Вот и повывернули всё на свете. Вернёте правильную сборку цепей тока и напряжения и всё будет в порядке. Да, у вас баланс энергии на шинах должен быть не очень хорошим с такими фокусами
Доброго дня коллеги. Проблема такая. Линия 10кВ поставлена под сохранное напряжение. Нагрузки нет.Счетчик Меркурий 230 АRT 00 считает электроэнергию! Что делать? Случай не еденичный.
У вас, скорее всего, вторичные тиковые цепи заземлены в начале и в конце.
Далее, если кабельный лоток расположен в относительной близости от хорошо нагружённой первичной линии и, того хуже, проложены параллельно последней, то наведенные токи будут приводить к указанным Вами последствиям.
Говорю, как бывший (не к ночи будь помянутый) энергосбытЩик. )))
Проверьте наличие единственного заземления в токовых цепях, которое должно быть сделано на панели, не на ТТ. Впрочем, в Вашей организации может применяться другой подход к заземлению вторичных цепей измерения и защит..
если кабельный лоток расположен в относительной близости от хорошо нагружённой первичной линии и, того хуже, проложены параллельно последней, то наведенные токи будут приводить к указанным Вами последствиям.
скорее всего, это ячейки КРУ 10кВ. Токовые цепи короткие, в пределах ячейки.
скорее всего, это ячейки КРУ 10кВ. Токовые цепи короткие, в пределах ячейки.
Это и ячейки КРУ-10 и КРН-IV-10 , дело не в ячейках и не в параллельной прокладке с силовыми линиями.
дело не в ячейках и не в параллельной прокладке с силовыми линиями.
А в неправильной сборке цепей тока и напряжения на счётчике. векторные диаграммы всё расставят на свои места.
Это и ячейки КРУ-10 и КРН-IV-10
конкретный тип ячеек абсолютно неважен.
У вас, скорее всего, вторичные тиковые цепи заземлены в начале и в конце.
Далее, если кабельный лоток расположен в относительной близости от хорошо нагружённой первичной линии и, того хуже, проложены параллельно последней, то наведенные токи будут приводить к указанным Вами последствиям.
Говорю, как бывший (не к ночи будь помянутый) энергосбытЩик. )))
Проверьте наличие единственного заземления в токовых цепях, которое должно быть сделано на панели, не на ТТ. Впрочем, в Вашей организации может применяться другой подход к заземлению вторичных цепей измерения и защит..
Насчет заземления. Оно действительно должно быть в одной точке. Раньше делали все это в релейном отсеке на токовом клемнике. Сейчас производители лепят как хотят. Глаз да глаз нужен. С одной партии две одинаковых ячейки могут быть собраны по разному.
А в неправильной сборке цепей тока и напряжения на счётчике. векторные диаграммы всё расставят на свои места. конкретный тип ячеек абсолютно неважен.
А ток то откуда в токовых цепях?