Balepa пишет:Вот если б сказали рассчитать ТКЗ и уставки для двух режимов:1-й- питание от ТЭЦ-1 , 2-й- питание от ТЭЦ-2, тогда была логика и наверное на терминале защиты выключателя устанавливались две группы уставок, которые вводились взависимости от какой ТЭЦ осуществляется питание.
Для этого нужно наладить доп. каналы связи на ТП+ доп. логику, определяющую, от какой ТЭЦ питание. (кстати, а режима, чтобы от обоих питалось, у вас нет?).
Это дорого, сложно, возможно, снижает надежность, может привести к ошибкам персонала и т.п. Поэтому никаких каналов связи обычно не делают, а делают только защиту, которая смотрит лишь на свой ток/напряжение. Типа дешево и сердито.
Balepa пишет:Но мне не понятно, почему нужно принимать значения максимального режима от одной станции а минимального- от другой.
У вас в конечном счете есть эквивалентное сопротивление и ЭДС системы за спиной защиты, зависящие от режима. Вам нужно, по сути, поднять ЭДС (хотя она все равно будет 1.1Uном где-то во всех режимах), и уменьшить сопротивление эквивалентной системы для получения макс. тока. И, наоборот, увеличить экв. сопротивление для получения минимального тока. Достигается это переконфигурацией сети. Максимальный/минимальный режим одной тэц - это переконфигурация системы за этой тэц. Вам же нужно переконфигурировать системы за ТП, поэтому-то вы и чередуете разные ТЭЦ.
Balepa пишет:ток срабатывания отстраевается от тока трехфазного КЗ за тр-ром, значение которого вычислено от значения ТКЗ при максимальном режиме от ТЭЦ-1, при этом Кч определяется по току двух фазного КЗ на выводах ВН тр-ра в минимальном режиме; сказанное в цифрах (учитывая сделанное мне замечание) Ic.o.=1,1*15,08=16,59 кА принимаем уставку Ic.o.=16,6 кА далее Кч=I²кз.min/Iс.о.=(0,87*5,04)/16,6=0,3 вот такой Кч получается ориентировочно.
А это точно ток кз НА ВЫВОДАХ трансформатора (35 кВ?) вы же указываете, что 5 кА - это ток кз в точке К1, ЗА трансформатором...