1 (2014-01-30 02:48:14 отредактировано gau)

Тема: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

Ячейка кру 6 кВ с выключателем VD4 и блоком защиты сириус 2 В.
Мощность отключающего электромагнита 5 Вт напряжение постоянное 220 В.
Сириус коммутирует цепи с током не более 5А/0,15 сек. я так думаю в мануале не указано.
Требуется для управления выключателем промежуточные реле или можно напрямую с сириуса управлять электромагнитами включения и отключения?

2

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

5 Вт - это на удержании
в нач. момент 200 Вт

мы через пром реле не делаем
делаем подхват команды отключения до прихода РПО и мс через 200 после того как рпо придет снимаем команду

Добавлено: 2014-01-30 07:42:17

в приводе, по старинке цепи электромагнитов блокконтактами подрываюся

3

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

fll пишет:

5 Вт - это на удержании
в нач. момент 200 Вт

мы через пром реле не делаем
делаем подхват команды отключения до прихода РПО и мс через 200 после того как рпо придет снимаем команду

Добавлено: 2014-01-30 07:42:17

в приводе, по старинке цепи электромагнитов блокконтактами подрываюся

Схемки не будет для наглядности?

4

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

эм) а по тексту не ясно?)
с приводом, я думаю и так понятно
логика, см. книгу беляева вторичная коммутация с цифровыми рза

5

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

а у нас ворганизации принято всегда пром реле ставить, объясняют так "если сгорят контакты то нужно менять терминал, а при наличие пром реле его легко заменить и стоит копейки по сравнению с терминалом". Но вот тут момент в надежности схемы? Чем сложнея схема тем надежность меньше.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

это да
мы на мэщ как-то схемы давали, так там самостоятельно добавили)))

ну пока что, тьфу-тьфу-тьфу, все было пучком в этих цепях
боюсь даже примерно представить на каком количестве 3РУ)

7

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

Промежуточные реле увеличивают время включения/отключения выключателя.
Хорошая подборка рассуждений по выходным цепям АУВ здесь http://dororz.ru/pes_2.htm
Из руководства на Сириус-2-В:

1.4.6.2  Реле  «Вкл.»  предназначено  для  включения  выключателя.  Реле  воздействует  на  катушку включения выключателя.  При проектировании необходимо следить за возможностью повреждения контактов реле, если они будут  размыкать  постоянный  ток  свыше  0,5 А  при  напряжении  свыше  100 В,  и  при  необходимости применять промежуточные реле.

8

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

Для VD4 мы никогда не ставили промежуточных реле, лет 10 уже работает.
Терминалы АВВ REF-54_.
Единственное для управления задействовали выходные реле с двумя группами контактов, которые соединяли последовательно.

9

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

avlasjuk пишет:

с двумя группами контактов, которые соединяли последовательно.

И что это даёт? Ладно бы последовательно соединяли.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

10 (2014-01-30 19:53:09 отредактировано fll)

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

Масло масляное
Упс

11

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

Была похожая проблема с БМРЗ. При размыкании контактов реле БМРЗ дуга рвалась частично на них(из-за малого расстояния между разомкнутыми контактами), образовывался нагар и при замыкании отсутствовал контакт. Ставили диоды параллельно катушкам отключения(катодом к плюсу) - помогло, с контакторами включения пришлось ставить пром. реле.

12

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

)))) эти цепи блок-контактом рвать надо, а не выходным реле терминала)

13

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

fll пишет:

Масло масленное

Ой ли?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

14

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

fll пишет:

)))) эти цепи блок-контактом рвать надо, а не выходным реле терминала)

БК не всегда успевает. Увеличить задержку после прихода РПО можно только со специализированным ПО.

15

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

SVG пишет:

Ой ли?

А Вы вчитайтесь)

16

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

csapkod пишет:

БК не всегда успевает. Увеличить задержку после прихода РПО можно только со специализированным ПО.

А сколько у Вас катушка кушает?

17

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

fll пишет:

А сколько у Вас катушка кушает?

Давно это было, не вспомню... суть не в токе, а в индуктивности. У контакторов включения индуктивность больше, соответственно дуга при размыкании тоже больше. На отключающих катушках меньшая индуктивность и дуга эффективно гасится шунтирующими диодами.

18

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

fll пишет:

А Вы вчитайтесь)

Ага )) Заработался наверное. Вроде как было написано "параллельно"

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

19

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

Сигналы 54 серии АББ на отключение HSP01/HSP02 обязаны включаться последовательно.
это не просто контакты.

20 лет, тысячи реле МП, прямая команда на включение и отключение ( включение иногда через пром реле, отключение иногда шунтируется реле с защелкой ) ну может десяток, два контактов сгорело.
повторяю, все ВВ из брендов, МП тоже.

20

Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ

а уж VD4 ентих.....в яцчейках калоремак от 3.3 до 22кВ, как собак нерезаных от 54_ АББ наотключали.
только в самых первых проектах 1998-2000 года с две сотни.