Тема: Особенности защиты группы однофазных АТ
Уважаемые коллеги, прошу совета!
Защищаемый объект: АОДТН 3х333 МВА 750/330/10,5 кВ, Yн-авто/Д-0-11,
мощность обмотки НН 6 МВА, Ukв-н (Ukс-н) - около 300.
Ошиновка НН с воздушной изоляцией. К обмотке НН подключен только ТН.
Особенности:
1) Расчеты показывают, что не обеспечивается требуемая чувствительность при двухфазных КЗ на стороне НН (Кч<2)
2) ТТ 10,5 кВ встроены во ввода АТ, получается до образования треугольника по 10 кВ, т.е. измеряют фазные токи, а не линейные
как в случае трехфазного АТ.
Вопросы и сомнения:
1) Для резервирования ДЗТ при КЗ на стороне НН предлагается в терминалах ДЗТ (2 комплекта) ввести ТО.
Надо ли ее отстраивать ТО от токов в обмотке НН обусловленных внешними однофазными КЗ?
Достаточно ли ТО? Коллеги из эксплуатации вообще предложили выполнить отдельную диф. защиту обмотки НН!
2) Есть ли какие-нибудь особенности выполнения схемы ДЗТ при таком расположении кернов?
Заранее спасибо!