1 (2014-02-07 12:39:50 отредактировано Brain)

Тема: защита ОВ-110кВ

Уважаемые коллеги, может поможете со схемой защиты ОВ-110 кВ.
В частности интересует замена любого другого выключателя присоединения обходным выключателем. В частности присоединения отходящего на понижающий трансформатор.
Смотрел в циркуляре, дифзащита трансформатора при переводе его работу на ОВ выводится из действия, однако вопрос тогда по МТЗ и ТО. Или в качестве МТЗ используется уже установленная защита на ОВ, уставки которой корректируются при переводе. Однако в противовес этому в Шабаде видел испытательный блок от ТТ присоединения на ОВ, но тут вопрос тогда реально какой должен быть коэффицент трансформации на ОВ, чтобы он бился с коэффициентом трансформации заменяемого присоединения
Ну или если кто может поделиться схемой, то был бы очень признателен

И прошу прощения по стилистике написания..... я знаю что хочу спросить, но сформулировать вопрос как-то тяжковато все равно

Заранее спасибо

2

Re: защита ОВ-110кВ

Здесь есть три решения:
1. Установка выравнивающих трансформаторов тока
2. Участие персонала СРЗА в изменении коэффициентов трансформации ТТ
3. Перевод ДЗТ на встроенные в трансформатор трансформаторы тока. В этом случае защиты ОВ должны эффективно защищать участок ОВ - ОСШ - трансформатор. Собственно, проблем это не составит: так или иначе на момент перевода ДЗТ на ОВ нужно вводить защиты ОВ, которые должны чувствовать КЗ за трансформатором.

3 (2014-02-07 15:58:04 отредактировано Brain)

Re: защита ОВ-110кВ

doro пишет:

1. Установка выравнивающих трансформаторов тока

правильно ли я думаю, если у меня на присоединении Ктт=100/5, а на ОВ например 600/5, то я должен врезать во вторичную цепь трансформатора тока с Ктт 100/5 выравнивающий трансформатор тока с Ктт=1/6 ?

doro пишет:

2. Участие персонала СРЗА в изменении коэффициентов трансформации ТТ

правильно ли я понимаю - что вы имеете ввиду что на ОВ на ТТ есть отпайки меняющих коэффициент трансформации его?

doro пишет:

3. Перевод ДЗТ на встроенные в трансформатор трансформаторы тока. В этом случае защиты ОВ должны эффективно защищать участок ОВ - ОСШ - трансформатор. Собственно, проблем это не составит: так или иначе на момент перевода ДЗТ на ОВ нужно вводить защиты ОВ, которые должны чувствовать КЗ за трансформатором.

читал циркуляр, при переводе работы трансформатора на ОВ дифзащита выводится с работы.... или изменились как-то условия на этот счет, т.к. циркуляр старый?

4 (2014-02-07 16:09:08 отредактировано doro)

Re: защита ОВ-110кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64200/thumb/p18g66veho1q6cv98tjf1pk1ep11.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4000/64200/thumb/p18g66veho1q6cv98tjf1pk1ep11.gif
Здесь приведен реальный пример использования токовых цепей ОМВ-220 для дифзащиты блоков, дифзащиты ошиновки АТ и ДФЗ линий. Используется соединение как в звезду (ДФЗ, ДЗО), так и в треугольник (дифзащиты блоков), есть Ктт 600/5 и 100/5. для одного из блоков для изменения Ктт приходится привлекать персонал СРЗА (десять лет это было моей обязанностью).
Но вот ПТТ с коэффициентом трансформации 1/6 что-то не припоминаю. Разведайте для начала набор трансформаторов тока на В-110 трансформатора, ОВ-110 и встроенных в трансформатор. Там должны быть промежуточные отпайки, из них можно и конкретные решения выбрать.

5

Re: защита ОВ-110кВ

Большое спасибо. Правильно ли понимаю, что трансформаторы ТПа,b,c - это как раз чтобы привести коэффициенты трансформации в порядок?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: защита ОВ-110кВ

Да, но не для каждого сочетания коэффициентов трансформации их можно подобрать. Есть, правда, широкодиапазонные АТ-31, АТ-32. Но для электромеханики слабоваты.