Dnestr пишет:(считаю это полуфабрикаты , а не законченный продукт
Давно отстаивал позицию: ЭПЗ-1636 - пример самой свободноконфигурируемой логики. Но в отличие от забугорных МП УРЗА с этой свободной конфигурацией справлялся обычный наладчик. Другое дело, основные наборы возможных конфигураций прописаны в заводских мануалах. Современные же МП УРЗА требуют напряженного внимания и проектировщиков, и наладчиков, и органа диспетчерского управления, задающего уставки, и конечного потребителя (приемщика - представителя СРЗА, которой в дальнейшем это эксплуатировать). Так что если не нужны какие-то изыски в конечной реализации (когда-то на совете службы, ориентированной на ЭКРУ, по одному проекту кто-то высказал мнение: "а вот на GE это решили бы быстрее"), лучше брать российскую аппаратуру без особых наворотов. Тем более, объект много лет назад устаканился, изменения первичной схемы не предусматривается, никаких наворотов дополнительных вроде бы тоже не ожидается.
GRadFar пишет:РК, РФ, РБ - таможенный союз
Этим и пользуйтесь.
Dnestr пишет:Лучше напрягать голову выставляя уставки, чем гнуть контакты кодовых реле в ЭПЗ-1636
Э-э-э-э, Владимир Геннадьевич! В наладке это было в какой-то степени искусством. А вот в эксплуатации поработал с аппаратурой возрастом 20 - 30 лет. Вот там уж кодовые реле реле вогнать в заданные временные характеристики - уж не искусство, а сплошная мука с элементами везения. Сколько раз брал грех на душу: принимал решение о вводе в работу защиты после восстановления, когда время возврата К1 в комплекте КРБ-126 составляло 12 мс вместо допустимых 8. И ведь были случаи, когда это было критичным. Выезжали на токовой отсечке.