1

Тема: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Доброго дня, коллеги, посоветуйте, пожалуйста, каким лучше выбрать напряжение питания заводки пружин выключателей и приводов разъединителей: постоянным с питанием от АБ или все-таки переменным. Заранее спасибо!

2

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

есть рекомендации (НТП) там написано какие потребители должны питаться от постоянного тока, как мне помниться привода выключателей( электромагниты включ/откл) разъединитель от переменки. Но сам двигатель взвода пружины скорей всего от переменке, т.к. там возможно сразу взводится пружина на откл и повторное включение, это надо смотреть принцип работы.

3

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

"потребители постоянного тока (ППТ), в том числе:
- устройства релейной защиты и автоматики;
- цепи управления высоковольтными аппаратами;
- устройства противоаварийной автоматики;
- АСУ ТП и ТМ (резерв);
- аварийное освещение;
- устройства связи (резерв)"

Нигде в НТП в общем то не написано, что указанные двигатели от них не могут питаться. Вопрос в том, как лучше сделать и как правильнее.

4 (2014-03-19 10:32:53 отредактировано ressygn)

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

СТО 56947007-29.120.40.041-2010 тут более подробно написано

5

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Я в общем то согласен, смущает меня та информация, что в ряде проектов запитка этих цепей от постоянки практикуется.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Была тема http://rzia.ru/topic1522-pitanie-vzvoda … 20-kv.html

7

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Да, хорошая тема, только вот в ней ни слова про разъединители..

8

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

разъединители надо питать от переменки, смысла большого нет питать от постоянного тока.только увеличите емкость батарей.

9

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Простите, а как можно питать двигатель привода разъединителя постоянкой, если там применен трехфазный двигатель?

10

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

http://www.npp-energy.ru/catalog/i/5/68.html
Наверно выпрямитель стоит

11 (2014-03-24 07:27:51 отредактировано ressygn)

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Вы там "Линию скоростного трамвая" проектируете))?. Существуют двигатели на постоянном токе 220 В для приводом ПД-14. Но наверно такое решение требует обоснования.

12

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

А какие могут быть для этого обоснования, может кто-то сталкивался?

13

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Vladim пишет:

Доброго дня, коллеги, посоветуйте, пожалуйста, каким лучше выбрать напряжение питания заводки пружин выключателей и приводов разъединителей: постоянным с питанием от АБ или все-таки переменным. Заранее спасибо!

Берите переменный, берегите аккумуляторную батарею, ей еще все защиты питать! Двигатели заводки пружин сравнительно немало потребляют при работе (возможно и одновременная заводка нескольких приводов) и на улице более вероятно замыкание на землю, а это большие неприятности для РЗА.

14

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

rimsasha пишет:

Двигатели заводки пружин сравнительно немало потребляют при работе

Коллекторные двигатели, как ни крути, помехи могут давать очень большие и с широким спектром.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

15

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

по нормальному им и переменки хватит, но как диспетчер я за то чтобы всё на свои аккумуляторы. у нас когда-то центр одного немалого города стал-заряда пружин на одно включение хватило, а на второй-не было собственных нужд для завода, а ручку ручного завода вывезли как-раз на другой объект...

Под лежачего инженера коньяк не течёт

16 (2014-03-28 07:54:53 отредактировано Andrey_13)

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Если решили питать двигатели заводки пружин от аккумулятора, то делайте это через преобразователь =220 В/=220 В, как делается с цепями ОБР. Почему, было сказано выше:

SVG пишет:

Коллекторные двигатели, как ни крути, помехи могут давать очень большие и с широким спектром.

rimsasha пишет:

и на улице более вероятно замыкание на землю, а это большие неприятности для РЗА.

Как вам такой подход?

17

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Вот и ответ на вопрос http://rzia.ru/post79801.html#p79801

18

Re: Питание заводки пружин выключателей и приводов разъединителей

Andrey_13 пишет:

Если решили питать двигатели заводки пружин от аккумулятора, то делайте это через преобразователь =220 В/=220 В, как делается с цепями ОБР. Почему, было сказано выше:

Применение преобразователя возможно только если он заложен в смете. При точечной замене оборудования его просто негде взять, преобразователь штука не дешевая и просто китайский из магазина не поставить. Решили запитать через автомат 6А и мостик 25А от собственных нужд. Длинна кабеля-300 метров. Мостик стоял на собственных нуждах и к нему был подключен кабель отдельный. Эффект длинного кабеля- при отсутствии нагрузки и подаче на кабель напряжения автоматом в начале кабеля было 440 Вольт, а в конце кабеля 570 вольт. Пришлось мостик перенести непосредственно в шкаф выключателя. Тогда стало все нормально. Вот так бывает.