1

Тема: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Недавно приняли в эксплуатацию новую  мини-ТЭЦ. Так в ячейках ГРУ-10кВ для измерения аналоговых сигналов стоят:
1. МП РЗА с подключенными цепями тока и напряжения. Железо и ПО терминалов позволяет интегрировать последних в ПТК\АСУ\скада систему.
2. Многофункциональные счётчики электроэнергии с интеграцией в автоматизированную систему учёта электроэнергии, с организацией АРМов на местах и удалённо, с возможностью контроля мгновенных и накопленных показаний аналоговых сигналов и прочими прибомбасами данных систем учёта.
3. Аналоговые преобразователи с выходом на контроллер телемеханики с организацией АРМов на местах и удалённо в диспетчерской службе облэнерго.
4. Аналоговые преобразователи с выходом на контроллер общестанционной АСУ ТП с организацией АРмов на местах.
Так потоки и значения мощностей можно контролировать по четырём каналам. Нормально ли это?

2 (2014-03-19 11:37:17 отредактировано GRadFar)

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

В ТЗ интеграцию не прописали (да и не знали скорее всего о такой возможности), написали "РЗА, учет, АСУ,теле..."
Проектировщики заморачиваться не стали и для каждой задачи воткнули свое. (Или отдельно делали РЗА, АСУ и прочее)
ОФФ: В 90-е сидит "девушка" за екселевской таблицей со списком очередников на квартиры. Вручную разбирает очередников на 1-,2-х и т.д.
"отсортируй по количеству в семье а потом по дате заявления" - говорю. Нету такого в екскль... Кто делал - айтишники наши.
Спрашиваю их начальника: а что же ты элементарную вешчь в екскльку не воткнули?
- ЗАДАЧИ ТАКОЙ НЕ СТАВИЛОСЬ!!! - отвечает...

3

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Саня пишет:

Нормально ли это?

Видимо всё гораздо проще: за проектирование каждой мелочи в электроустановке надо платить.
Вот проектировщики стараются, а заказчик не всегда понимает, зачем это нужно. И платит.

4

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Саня пишет:

Железо и ПО терминалов позволяет интегрировать последних в ПТК\АСУ\скада систему.

Если есть желание возиться с поверкой терминалов, то, конечно, можно их использовать в качестве преобразователей. Только вот класс точности у них не очень и не к тем кернам они подключены. К счётчикам, работающим в системе АСКУЭ, подключать телемеханику и АСУ ТП запрещают. Остаётся только объединить преобразователи АСУ ТП и ТМ. Но очень может быть, что проектировали эти вещи разные отделы, а может вообще субподрядчики, и заморачиваться с увязкой никто не захотел, что бы не отвечать за чужое.

Это МиниТЭЦ на местных дровишках?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Саня пишет:

Нормально ли это?

Избыточно.

Пункт 1 - норм
Пункт 2 - норм
Пункты 3 и 4, достаточно одного преобразователя. Данные лучше развести - программно. При желании пункты 3 и 4 можно решить средствами пункта 2.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Михаил Пирогов пишет:

При желании пункты 3 и 4 можно решить средствами пункта 2.

Нельзя. Нет, конечно, можно, но РД запрещают.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7 (2014-03-19 16:33:27 отредактировано Des501)

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Только мое мнение, то с чем я сталкивался, не претендую на абсолютную истину: это разные парафии и поэтому разные системы.
РЗА обслуживают релейщики - у них свои приборы, свои обмотки ИТТ и чужих у себя не любят
Учет - энергосбыт курирует, не любят когда туда "лазяют всякие" - поэтому в последних проектах отдельный керн, отдельный шкаф ИТТ, отдельный шкаф ТН, отдельный шкаф учета и все на замок
КИП - киповцы, правда если есть отдельный такой цех/отдел. И обмотки 10Р их не устраивают - сталкивались в Облэнерго зарубили попытки повесить на свободную 10Р - требование 2,5 весь канал или лучше. По идее в МП РЗА и надо пхать но тут по разному - бывает и так и отдельно преобразователи.
Киповцы тоже разделяют потребителей и была как то хохма когда снимали с отдельных БК выключателей и разъединителей и отдельным кабелем тянули в шкаф телемеханики а оттуда далее в облу и в нек )))
где то так )))

ЗЫ. а вообще то было бы красиво - ИТТ цифровой с линейным диапазоном до к=20 и классом 0,2s ICQ/ab:) ))))) а далее с двух обмоток в два терминала и оттуда по сети во все  приемники )))

8

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Des501 пишет:

ИТТ цифровой с линейным диапазоном до к=20 и классом 0,2s

Разрядность преобразователя прикиньте...

9

Re: Поражает количеств аналоговых измерительных каналов

Des501 пишет:

ЗЫ. а вообще то было бы красиво - ИТТ цифровой с линейным диапазоном до к=20 и классом 0,2s  ))))) а далее с двух обмоток в два терминала и оттуда по сети во все  приемники )))

В корзину электромагнитный ТТ: ставим оптический.