Тема: Нормальная схема как проеткное решение
Коллеги, возник вопрос при разработке СВМ.
Суть такая. Есть очень разветвленная сеть предприятия, которая к тому же еще и закольцована. На ПС энергосистемы на предприятие идет 6 фидеров 10 кВ. Мини-ТЭЦ врезается в одно из колец. При этом схема позволяет переключениями собирать любые вариации.
Но возникает проблема как исключить несинхронные включения. Почти все ТП выполнены с выключателями нагрузки и предами. Замены на выключатели нет и не будет. Точки синхронизации предполагались изначально на самой ТЭЦ и на ПС энергосистемы, но дабы все было красиво получается что их надо делать много.
Возникает вопрос. При расчетах режимов определяем места разрывов и как собрать нормальную схему так, чтобы менее важные потребители были в хвостах (концевыми линиями) и на взаимный переток был только на двух фидерах ПС энергосистемы из 6. Допустимо ли в проекте привести эту нормальную схему и выдать указаниями где должны быть разрывы и в каких режимах их можно включать? Иначе получается очень много лишнего.