1

Тема: Расчет обмотки 0,5

Имеется трансформатор тока с коэффициентом трансформации 2000/1 с классами точности 0,2S 0,5 10Р 10Р 10Р и мощность 30ВА

По расчетам обмоток 10Р  -  Ктт 2000/1 и мощность 30ВА "соответствует условиям надежной работы релейной защиты"


А по расчета АИИСКУЭ (0,2S) получилось требование 500/1 (для удовлетворения пункта 1.5.17 ПУЭ) и мощность 5ВА (что бы не устанавливать догрузочные резисторы)


Вопрос: для обмотки 0,5 какой брать коэффициент трансформации? 500/1 как в 0,2S или 2000/1 как у 10Р?

2

Re: Расчет обмотки 0,5

Qwerty пишет:

Вопрос: для обмотки 0,5 какой брать коэффициент трансформации? 500/1 как в 0,2S или 2000/1 как у 10Р?

Тут вопрос в том у вас трансформатор имеет два коээфициента трансформации или один? Как мне известно обычно трансформаторы имеют одн коээфициент трансформации на все керна. Он более дешевле стоит чем с двумя коэффициентам трансформации. А так требования АИИСКУЭ должны выполнятся. Поэтому если у вас один коээфицент трансформации то нужно при нем проверить, а если два то выстовлять смело 2000/1 и 500/1.

3

Re: Расчет обмотки 0,5

Трансформатор тока проектируется, то есть будет спец заказ. То что для обмотки 0,2S будет 500/1 доказано расчетом (на соответствие ПУЭ - 40% и 5% загрузку для максимального и минимального режима соответственно). Для обмоток защиты принятые 2000/1 тоже доказано (по кривой кратности). А вот для обмотки измерения 0,5 какой нужен коэффициент 500/1 или 2000/1? То есть нужен расчет. Возникает вопрос - расчет как для обмотки АИИСКУЭ или как для обмоток РЗА?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Расчет обмотки 0,5

Qwerty пишет:

Возникает вопрос - расчет как для обмотки АИИСКУЭ или как для обмоток РЗА?

Он скорее всего будет 500/1 как для обмотки 0,2S. Это у завода можно будет узнать. А расчет нужно вести  как для обмотки 0,2S. Там ведь у вас будут висеть измерительные приборы.