1

Тема: Гальваническая развязка СОПТ и цепей блокировок разъединителей.

Добрый день.
Коллеги, помогите, пожалуйста, с выбором блоков питания DC 220/DC 220 В и АС 220/ DC 220 В для питания цепей оперативной блокировки.
По новым требованиям необходима гальваническая развязка цепей блокировок разъединителей от СОПТ, причем устройство должно иметь собственный контроль изоляции. Есть готовые решения ЭКРА и ЭПА, но ставить шкаф не хотелось бы, т.к. очень мало места в ОПУ.
Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?

2

Re: Гальваническая развязка СОПТ и цепей блокировок разъединителей.

У нас выполнено через разделительный трансформатор от РУ СН с выпрямителем на выходе.

3

Re: Гальваническая развязка СОПТ и цепей блокировок разъединителей.

EvgenyP пишет:

У нас выполнено через разделительный трансформатор от РУ СН с выпрямителем на выходе.

У нас задумка следующая:
1 кабель от ЩСН через преобразователь;
1 кабель от ЩПТ через преобразователь.
Посмотрел Форпосты (http://www.vorpost.ru/tovar.php?tovar=293)- уж больно они громоздкие, да и 2400ВА ни к чему, 1-1,5 кВт хватило бы с головой, как мне кажется.

4

Re: Гальваническая развязка СОПТ и цепей блокировок разъединителей.

А будет ли предусмотрен рубильник подключения цепей блокировки разъединителей к опертоку без DC/DC преобразователя (на случай выхода его из строя)?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Гальваническая развязка СОПТ и цепей блокировок разъединителей.

Sm@rt пишет:

А будет ли предусмотрен рубильник подключения цепей блокировки разъединителей к опертоку без DC/DC преобразователя (на случай выхода его из строя)?

2 преобразователя с АВР