Тема: Трансформаторы напряжения 110-750 кВ. Статистика отказов

Доброго времени суток. Поделитесь пож-ста опытом: как часто приходится менять ТН 110-750 кВ? И каковы причины замены: результаты калибровки, пробой изоляции, межвитковые замыкания или еще что то..

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Трансформаторы напряжения 110-750 кВ. Статистика отказов

Вряд ли получите по этому поводу полную статистику. Часто или нет, но ТН взрываются по двум основным причинам: масло и витковые замыкания в первичной обмотке. Если снижение уровня (или качества) масла - процесс практически мгновенный с полным разрушением. Правда, на моей памяти ТН 500 кВ мучился десятки минут (поврежден был один каскад, три других какое-то время удержали). Другого удалось спасти. Для витковых замыканий процесс, как правило, длится минуты или десятки минут. Случаев спасения ТН из практики не припоминаю. Есть еще феррорезонансные процессы, но здесь как повезет: сумеют диспетчера оперативно среагировать - спасут, нет - ну что же, такова судьба.
Есть, правда, и замена ТН без его повреждения. Взяли анализы, поняли: не жилец, нужно менять.