1

Тема: Как рассчитать отсечку на 10кВ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69699/thumb/p18ou11bfb1ccv6ir1o331j10kae1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69699/thumb/p18ou11bfb1ccv6ir1o331j10kae1.JPG Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться с кашей в голове...Раньше не рассчитывал уставку по 10кВ. По 0.4кВ все просто берешь нагрузку, выбираешь ток не срабатывания автомата, хар-ку по нагрузки B(5кратная), C(10кратная)и т.д..  И по замерам фаза-ноль убеждаться, что он сработает при кз. А теперь нужно рассчитать уставку в "В2" при кз в точке "К2". В книгах написано селективная отсечка должна защитить 70% линии...Но при расчетах там токи настолько огромные(Токи 3фазного кз на коэф. надежности), что мне кажется  она защитит все 150%(не селективно) линии. И при расчете тока 3ф кз мне из книг не ясно чью мощность используем, ВН у тр-ра  10/0.4кВ или все же НН у тр-ра 110/10кВ. Помогите кто может понять, знаю только что двух фазного кз в точке "К2" было и "В2" откл оно было всего 8кА хотя по расчетам выходило в точке "К" только 9кА

Век живи, век учись, а дураком помрёшь

2

Re: Как рассчитать отсечку на 10кВ

Приведите ваш расчет, проще будет по нему объяснить.
В книгах правильно написано. Другое дело, что цифры нужно правильные подставить.

alexander__vladimirovich пишет:

И при расчете тока 3ф кз мне из книг не ясно чью мощность используем, ВН у тр-ра  10/0.4кВ или все же НН у тр-ра 110/10кВ.

Если речь идет про сопротивление системы - однозначно 110/10. Наверное, можно обойтись сквозным сопротивлением одной полуобмотки, подпитка со второй должна быть невелика.

alexander__vladimirovich пишет:

Помогите кто может понять, знаю только что двух фазного кз в точке "К2" было и "В2" откл оно было всего 8кА хотя по расчетам выходило в точке "К" только 9кА

РПН на трансформаторе учитывали?
Может цифры не те.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2014-05-30 11:13:51 отредактировано alexander__vladimirovich)

Re: Как рассчитать отсечку на 10кВ

Да просто у меня есть данные 3фазных кз на шинах. Умножить на коэф. надежности 1.2 получается много. На ТП-9кА на КРУН-15кА и на ЗРУ-25кА. На В1-стоит отсечка 10кА, на В2-стоит отсечка 5496А

Век живи, век учись, а дураком помрёшь