1

Тема: Земляная защита

скажите пожалуйста : Существует мнение допустим на сегодняшний день что согласно нового ПУЕ землю в сетях 6-10 кВ  держать запрещено новое ПУЕ еще никто не читал ,если такое существует , то пожалуйста процетируйте. с уваженнием r521

2

Re: Земляная защита

ПУЭ новое не читал но по опыту знаю Что землю в сети 6-10 кВ нужно устранять как можно быстро т.к. при возникновении земли на другой фазе у Вас будет межфазное к.з а это ведёт к значительному повреждению электроустановки или оборудования

3

Re: Земляная защита

у нас большая часть страны с сигнализацией на землю работает)

4

Re: Земляная защита

Сигнализация при замыкании на "землю", если мне не изменяет память была реализована в военные годы(вроде г-н Шабад писал), чтобы увеличить гарантированность электроснабжения потребителей (тех же военных, производство и прочее). А потом как-то привыкли и как любят говорить в России "исторически сложилось". Но мое мнение - это работа на отключение.

5

Re: Земляная защита

Действие на сигнал тоже допустимо в принципе. Если воздушная линия, притом единственная питающая объект и если емкостной ток меньше "критического", почему и не только на сигнал с последующем отключение в подходящем времени.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Земляная защита

птээс
п.5.11.7
В сетях с изолированной нейтралью или компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю.
в сетях генераторного напряжения и двигателей
см. 5.1.24
...при токе до 5 А допускатся работа с землей не более 2 ч
если земля  вне обмотки статора, то по усмотрению гл. инженера - до 6 часов

7

Re: Земляная защита

Опасность замыкания на землю не только для оборудования (на неповреждённых фазах напряжение возрастает в 1,73 до линейного), но и для людей - шаговое напряжение.

8

Re: Земляная защита

о сигнализации при озз

Post's attachments

PC_E_5_53_04.1953(о переводе всех защит от ОЗЗ на сигнал).djvu 45.62 Кб, 36 скачиваний с 2014-10-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Земляная защита

#8, Интересный документ. Оказывается но начала 50-х годов защиты от ОЗЗ выполнялись на отключение.
Были защиты работающие на активном токе. Похоже на резистивное заземление нейтрали.