21

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

Обычно его применяют для обогрева трубопроводов и импульсных линий для приборов. Приборы обычно ставят в обогреваемых шкафах. Он взрывозащиту обеспечивает - попробовали заодно и шкафы греть им - получилось неплохо. Он очень удобен для монтажа: отмеряем сколько нужно по мощности и приклеиваем скотчем на нужную поверхность - будь то шкаф или трубопровод. Терморегулятор не нужен если кабель саморегулирующийся, достаточно только запитать его через УЗО. Осенью включили обогрев, весной выключили. Если мало мощности - удлинили кусок - он легко муфтится. Уже второй десяток лет применяем для обогрева киповких шкафов и от конденсата и для технологии (шкафы с теплоизоляцией).

22 (2014-06-29 15:12:34 отредактировано Великий СЗМА Новгород)

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

160 одноватных поставить можно. Даже температурное поле в шкафу будет поравномернее.
Ладно, хватит, а то так и до Дульнева с Идельчиком дойдёт...

23

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

GRadFar пишет:

Ну тогда почему вместо одного резистора Pmax = 160 Вт не поставить 160 одноваттных?

Думаю, они не будут эквивалентны поскольку у 160 одноваттных резисторов будет намного большая площадь поверхности, отдающая тепло, чем у одного 160 ваттного. Поэтому при одной и той же рассеиваемой мощности температура каждого из 160 одноваттных резисторов  будет намного ниже температуры одного 160-ваттного.

24

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

observer пишет:

Думаю, они не будут эквивалентны

Активное сопротивление преобразовывает электрическую энергию в тепловую по-разному в зависимости от конструктива? Вся подведённая энергия будет преобразована в тепло хоть один на 160 Вт, хоть 160 по 1Вт. От того, какая будет температура их поверхностей, количество отдаваемой объёму шкафа энергии не изменится.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

25

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

SVG пишет:

От того, какая будет температура их поверхностей, количество отдаваемой объёму шкафа энергии не изменится.

Да, конечно. Но изменятся условия работы самих резисторов, уменьшится их коэффициент загрузки и возрастет надежность.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2014-06-29 21:58:18 отредактировано Великий СЗМА Новгород)

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

В общем, как всегда мы не совсем понимаем друг друга: я подразумевал что вместо одного, допустим, 100 Ом/50Вт два 200 Ом/50Вт. Надёжность резисторов это хорошо, но главное тут то что температура поверхности резисторов будет ниже. И персонал не обожгётся и пыль с паутиной не будут подгорать.
ЗЫ: Ходят слухи что ПЭВ и С5-35 в России больше не производят, теперь придётся применять китайские цементные...

27

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

Великий СЗМА Новгород пишет:

Ладно, хватит, а то так и до Дульнева с Идельчиком дойдёт...

Поддерживаю.
Свою точку зрения, что (не только в обогреве) нужно ставить специализированные устройства, а не лепить "из того, что было" - не меняю.

28

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

на высоковольтной ячейке стоят нагреватели с термостатом, даже гигростат не ставят.
греет себе и никому не мешает. конечно не резисторы, а нагреватели, даже с защитой от касания.
автоматикой это трудно назвать.

штука важная. оборудование хранит.

29

Re: автоматика защиты от конденсата в высоковольтной ячейке

grsl пишет:

на высоковольтной ячейке стоят нагреватели с термостатом, даже гигростат не ставят.
греет себе и никому не мешает. конечно не резисторы, а нагреватели, даже с защитой от касания.
автоматикой это трудно назвать.

штука важная. оборудование хранит.

Схему скинуть не могли бы, с перечнем использованного оборудования. Заранее спасибо