Великий СЗМА Новгород пишет:Задача так не стоит. Ничего не мешает поставить чуть больше резисторов чуть большего номинала.
Про какую задачу Вы говорите? При одинаковой мощности нагревателя и резистора последний будет или а) значительно горячее б) значительно крупнее - об этом и писалось.
Чуть больше - это 2-3 резистора вместо одного нагревателя, вероятно? То-то спасибо Вам скажут монтажники , выеживаясь при монтаже, обходя кабелями/проводами резисторы с экранами (надеюсь, открыто их устанавливать не будут?). Эксплаутация тоже поблагодарит.
Вопрос: какая температура поверхности нагревателя (будь то специализированный или ПЭВ - не суть важно) допустима для использования в шкафу в режиме антиконденсатного? Назовите цифру, я в понедельник посмотрю, при какой рассеиваемой мощности от номинала на поверхности ПЭВ будет такая температура. Вот и определимся - сколько же это "чуть больше"
Великий СЗМА Новгород пишет:технологам показалось что прибор "мёрзнет".
Когда кажется - креститься надо Посланы бы были эти технологи лесом: мало ли что кому мерещится : замерили температуру, посмотрели в паспорте прибора рабочий диапазон температур и сделали вывод: да, греем дополнительно или разбирайтесь с приборами, уважаемые, не надо косяки своих приборов на температуру списывать.
Про взрывозащиту и греющий кабель Вы, надеюсь, пошутили?