21

Re: Неиспользуемая обмотка трансформатора.

Bogatikov пишет:

Её можно заземлить, тогда не будет ни КЗ

Наверно наоборот, в этом случае возможно КЗ на землю? И тогда нужна защита

22

Re: Неиспользуемая обмотка трансформатора.

Защита нужна в любом случае, вопрос о чего защищать. Если первичную обмотку заземлили, вариантов нет, либо МТЗ НН, либо открыть плечо ДЗТ в сторону НН. А вот, если обмотка не заземлена, тогда для контроля изоляции требуется ТН. ОЗЗ.

23

Re: Неиспользуемая обмотка трансформатора.

Bogatikov пишет:

Её можно заземлить, тогда не будет

За это и борюсь. Считаю что если обмотка первая от магнитопровода, тогда в соответствии с ПТЭ можно заземлить и соответственно не нужно ставить ТН и городить схему контроля изоляции.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Неиспользуемая обмотка трансформатора.

Ну, если обмотка уже заземлена, зачем ТН?