Re: Неиспользуемая обмотка трансформатора.
Её можно заземлить, тогда не будет ни КЗ
Наверно наоборот, в этом случае возможно КЗ на землю? И тогда нужна защита
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Неиспользуемая обмотка трансформатора.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Её можно заземлить, тогда не будет ни КЗ
Наверно наоборот, в этом случае возможно КЗ на землю? И тогда нужна защита
Защита нужна в любом случае, вопрос о чего защищать. Если первичную обмотку заземлили, вариантов нет, либо МТЗ НН, либо открыть плечо ДЗТ в сторону НН. А вот, если обмотка не заземлена, тогда для контроля изоляции требуется ТН. ОЗЗ.
Её можно заземлить, тогда не будет
За это и борюсь. Считаю что если обмотка первая от магнитопровода, тогда в соответствии с ПТЭ можно заземлить и соответственно не нужно ставить ТН и городить схему контроля изоляции.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Ну, если обмотка уже заземлена, зачем ТН?
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Неиспользуемая обмотка трансформатора.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc