Re: Контроль правильности сбора цепей 3Uо НТЗНП
Ну почему же нестандартность?
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ4.4.1. Проверка при новом включении:
ключевое слово ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ. При обычных проф контролях и проф. постановлениях это не проверяется.
По новому обсуждению: в одном из руп-облэнерго уже более 12 лет эксплуатируем ПС 110 и 330 кВ с ТН без разомкнутого треугольника. Вычисление 3U0 математически. Защиты всякие: Сименсы, АББ, Альстомы, Шнайдеры. Если честно, склоняюсь перенять этот опыт по всей стране: т.к. очень боюсь разомкнутого треугольника. Теперь ещё больше. Минусы:
1. дополнительный автомат, который необходимо контролировать.
2. Как вообще проверять исправность обмотки разомкнутого треугольника никто не знает.
3. Если 2 комплекта защит (да пусть даже 3), с учетом длин линий - даже на ДЗЛ цепи напряжения. И если всё будет висеть на 1 ТН (второй выведен в ремонт: для доливки масла, для протирки изоляторов и т.д.), и вдруг отключится автомат: то теряем всё. А если этих автоматов ещё и 2: один в звезде, второй в разомкнутом треугольнике, и от каждого автомата ПИТАЮТСЯ ВСЕ ЗАЩИТЫ, т.е. отключение автомата (одного): потеря всех защит. И тем самым вероятность этого отказа защит увеличиваем. Но если 2 звезды вторичных на каждом ТН - то от каждого автомата питается как минимум 1 комплект защит.
ПС стараемся делать необслуживаемыми, и что делать при по 1 автомату на треугольнике и звезде: при их отключении. С обратных концов вводить оперативно ускорение 3-4 ступеней ДЗ и НТЗНП? А если и там оперативников нету? Трястись до тех пор, пока бригада не приедет и не включит автомат ТН? Какая-то паранойя в общем возникает при такой ситуации. Если же звезды две: то от каждой свой комплект защит, и отключение одного автомата просто оставит в работе 1 комплект защит. Как-то так.
Из плюсов? Разве что проверенные временем алгоритмы работы КРБ-12... Но плюсом это можно назвать с натяжкой. Временем проверились и "отработались" до нормального состояния алгоритмы БНН у микропроцессорных защит, которые используют только вычисленное значение 3U0.