Тема: Организация РЗ
Сейчас пытаюсь организовать РЗ на след схеме 10 кв
Буду благодарен любому совету
В частности интересно следующее
Стоит везде ставить мп блоки ?
Какие ступени по времени?
Имеет ли смысл делать направленные защиты?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Организация РЗ
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сейчас пытаюсь организовать РЗ на след схеме 10 кв
Буду благодарен любому совету
В частности интересно следующее
Стоит везде ставить мп блоки ?
Какие ступени по времени?
Имеет ли смысл делать направленные защиты?
А что на вводах ПС? Требуется селективное отключение любого участка во всех режимах?
На вводах ПС не скажу .. Да и врядли дадут там что то изменять. ФСК..
Пожелание РЭСа что бы селективность была даже на самых дальних ТП
Надо учесть что это пожелание людей далёких от РЗ, поскольку в штате у них только мастера((
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Пожелание РЭСа что бы селективность была даже на самых дальних ТП
Стандартными методами - вряд ли. Тут говорили, что обратнозависимые характеристики могут помочь.
На вводах ПС не скажу .. Да и вряд ли дадут там что то изменять. ФСК..
Может, там 1,5" на вводе и 1,0" на СВ и МП РЗА. Тогда можно фидер до 0,7" подвинуть. Время МТЗ с независимой характеристикой лучше не делать меньше 0,4". Опять же РП. Защиты на вводе и СВ можно сделать только ЛЗШ. Негде в этой схеме селективность обеспечивать. А если и удастся что-то сделать, то без направленности никак.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Организация РЗ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc