Тема: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста обязательно ли применение дистанционной защиты на низкой стороне (6,3 кВ) трансформатора собственных нужд ТЭС? Или достаточно МТЗ как предлагает и настаивает проектировщик?

2

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Определяется расчётами. Если у проектировщиков есть расчёты, доказывающие, что МТЗ чувствительна в основной и резервной зоне в минимальном режиме, то достаточно.
Более профессиональный и обоснованный ответ могут дать расчётчики

3

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

anton8125 пишет:

обязательно ли применение дистанционной защиты на низкой стороне (6,3 кВ) трансформатора собственных нужд ТЭС? Или достаточно МТЗ как предлагает и настаивает проектировщик?

Обычно применяется МТЗ с пуском по напряжению. Если она не проходит по чувствительности (что редко бывает) можно применять и дистанционную.

4

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Благодарю за помощь

5

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

stoyan пишет:

Если она не проходит по чувствительности (что редко бывает) можно применять и дистанционную.

а если проходит дистанционную применять уже нельзя? Default/smile=) Дистанционнку (с круговой характеристикой с центром в начале координат) иногда ставим для обеспечения резервирования в обе стороны трансформатора, легче рассчитать и отстроиться от различных режимов. Правда дорогое удовольствие по сравнению с МТЗ. Но на современных МП терминалах эта разница нивелируется. Поэтому и применяем так иногда на ответственных ТЭС и КЭС.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-07-18 16:04:59 отредактировано stoyan)

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

ANTi_13 пишет:

иногда ставим для обеспечения резервирования в обе стороны трансформатора, легче рассчитать и отстроиться от различных режимов

Там ей нечего резервировать в обе стороны (она просто не сможет резервировать за спиной - имеет выдержку а ток от двигателей затухнет быстро). К тому же у ТСН диф.защита и комплекс резервных защит на стороне ВН (то же самое генераторное напряжение). Дист. защиту начали ставить когда еще МТЗ с пуском по напряжению были на электромеханике (уставка по U = 0,6Un примерно и все). Сейчас есть функция 50/51V где линейная зависимость напряжения от тока. В общем тип защиты

Сергей89 пишет:

Определяется расчётами

На первый взгляд использовать дист. з-ту оправдано только если она входит в уже выбранный комплекс защит на рабочих вводах СН.

7

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

stoyan пишет:

Сейчас есть функция 50/51V где линейная зависимость напряжения от тока

Да, на ТСН эта защита, скорее всего будет эффективной.

Был у меня проект мини-ТЭЦ, где защита 50/51V не прошла по чувствительности во всех режимах, потому что была большая разница в мощности генерации - на общие шины могло работать от трёх до 11 генераторов. Там на отходящих линиях только дистанционка получалась эффективной. Но к блочным и резервным ТСН нормальных станций этот случай отношения не имеет

8 (2014-07-22 10:04:36 отредактировано EvgenL)

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

stoyan пишет:

Обычно применяется МТЗ с пуском по напряжению. Если она не проходит по чувствительности (что редко бывает) можно применять и дистанционную.

Согласно типовой работе ТЭП  и книге Зильбермана по СН ТЭС, дистанционная защита ставилась на ТСН от 25 МВА вроде, до 16 ставится МТЗ без пуска по напряжению. И был циркуляр отказываться от МТЗ с пуском по напряжения, из-за возможного отказа пуска по напряжению при  подпитке места КЗ от двигателей секции, наверное были какие то отказы раз циркуляр такой выходил

9

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Такая опасность возможна при использовании электромеханики, когда уставка по U фиксирована (примерно 0,6). Если имеется цифровое реле с функцией 50/51V вероятность отказа ничтожна (конечно как уже говорилось - расчет докажет что надо). Если не изменяет память в книжке Байтера и Богдановой теме рассмотрена подробно. В моей практике везде на ТСН 25МВА и ПРТСН 32МВА стоит МТЗ с пуском по напряжению (самый мощный двигатель - ПЭН 3,5МВт). Дистанционную защиту видел только на ТСН 63МВА блоков 1000МВт на АЭС.

10

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73618/thumb/p18vcbj5orj9k3jbe8h18emr02.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73618/thumb/p18vcbj5orj9k3jbe8h18emr02.JPG
Товарищи, ситуация такова: мне необходимо сделать тома параметрирования терминалов, т.е. влиять на принципиалки и прочее у меня возможности нет, и толком пообщаться с другими проектировщиками тоже.
Суть вопроса: с какой целью на ТСН блока ГТУ стоит ДЗ на стороне ВН?
Не могу чёт осознать её предназначение и направление ступеней.
По стороне 6 кВ стоит МТЗ с пуском по U.

11

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Исходя из схемы подключения ДЗ, ДЗ нужна для резервирования защит сети 6 кВ и ТСН (т.е. ДЗ включена на "сквозной" ток ВН и напряжение НН).
Замер сопротивление начинается от места установки ТН. И ДЗ будет чувствовать и КЗ между ТТ и ТН.

ЗЫ: А НН есть источники?

12

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

НН - это шины собственных нужд. дальнейшей схемы не имею, не знаю возможна ли подпитка КЗ сто стороны других блоков. Но подозреваю что возможна.
Также есть ещё вопросы с подключением ДЗБ - в неё заведены только 2 плеча - генератор и 220 кВ после повышающего транса, а плечо с ТСН не заведено. Для меня тоже вопрос почему она так выполнена

13

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Sp!RiT пишет:

не знаю возможна ли подпитка КЗ сто стороны других блоков. Но подозреваю что возможна.

Не возможна (или если хотите не является расчетным случаем). Подпитка только от асинхронных двигателей с.н. (может есть и синхронный - шаровая мельница).

Sp!RiT пишет:

ДЗБ - в неё заведены только 2 плеча - генератор и 220 кВ после повышающего транса, а плечо с ТСН не заведено. Для меня тоже вопрос почему она так выполнена

Это старая версия выполнения Диф. защиты блока. И сейчас используется т.к. не всегда возможно подключить ее к ТТ на стороне ВН ТСН (подозреваю 15,75кВ). Отстраивается от к.з. на стороне 6кВ ТСН. Если имеются отдельные диф. защиты генератора и блочного трансформатора, вариант даже отличный.

14

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Я уже нашёл что это старая версия, то не могу понять что мешает завести в 7UT ещё одни токовые цепи и не отстраиваться ни от чего, несмотря на наличие других защит.

15

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Sp!RiT пишет:

что мешает завести в 7UT ещё одни токовые цепи и не отстраиваться ни от чего

Они у вас имеются? Предполагаю говорите о токовых цепях на стороне ВН ТСН. там шинопровод и нормально два керна. При том один для измерения - там и подключается Диф.З-та блока. На керне для РЗ подключается ДЗТ ТСН и рез. защиты. так что не очень представляю как подключите еще один ящик МПРЗ.

16 (2014-08-19 07:50:01 отредактировано ShSF)

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

Sp!RiT пишет:

ДЗБ - в неё заведены только 2 плеча - генератор и 220 кВ после повышающего транса, а плечо с ТСН не заведено. Для меня тоже вопрос почему она так выполнена

Подозреваю, что ток КЗ за ТСН меньше тока небаланса при внешнем КЗ на стороне 220 кВ от которого отстраивается уставка ДЗБ.

17

Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?

stoyan пишет:

Они у вас имеются?

на стороне 20 кВ ТСН используются 4 керна. 2 для 2х комплектов  7SA (видно на рисунке) шлейфом они идут в ДЗТ ТСН и 2 для 2х комплектов ДЗТ транса 20/220. Можно взять шлейфом с ДЗТ Т 220/20