1

Тема: Газовая защита РПН

Здравствуйте!
От газовой защиты трансформатора как правило приходит два сигнала (1 - на сигнализацию, 2 - на отключение).
Сколько сигналов приходит от газовой защиты РПН? (сколько ступеней? только на сигнал или на отключение тоже есть?)

2 (2014-07-15 13:29:16 отредактировано Волшебник)

Re: Газовая защита РПН

Одна ступень - строго на отключение.

В соответствии с требованиями современных НТД необходим контроль изоляции цепей газовых защит и автоматический перевод отключающих ступеней на сигнализацию в случае ухудшения изоляции.

Ранее такого требования не было

3

Re: Газовая защита РПН

Зигмунд Фрейд пишет:

Сколько сигналов приходит от газовой защиты РПН? (сколько ступеней? только на сигнал или на отключение тоже есть?)

Газовая защита РПН выполняется только на отключение!
На сигнал сделать не получается т.к. при переключениях ступеней РПН происходит некоторое образование пузырьков, движение масла, которое при этом будет давать ложные сигналы.
Т.е. по принципу устройства РПН действие на сигнал бессмысленно.

4

Re: Газовая защита РПН

Волшебник пишет:

В соответствии с требованиями современных НТД необходим контроль изоляции цепей газовых защит и автоматический перевод отключающих ступеней на сигнализацию в случае ухудшения изоляции.

Вот как.
А я не в курсе Default/smile=), буду иметь ввиду.

5

Re: Газовая защита РПН

rimsasha пишет:

Т.е. по принципу устройства РПН действие на сигнал бессмысленно.

Вот именно.

Газовая защита РПН действует на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ трансформатора. Сигнальный элемент у струйных реле отсутствует.

http://foraenergy.ru/zashhita-i-elektro … atorov-at/
Первая ссылка на запрос "газовая защита РПН" в Яндексе
http://yandex.ru/yandsearch?text=%22%D0 … amp;lr=213

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Газовая защита РПН

Да я бы делал и у ГЗ РПН сигнальный элемент, дабы своевременно выявлять накопление газа. Но вот есть некоторая тягомотина. При работе сигнального элемента газовой защиты трансформатор нужно:

  • разгрузить

  • отключить

  • отобрать пробу газа

и т.д.
То есть нужно пересматривать нормативные документы по эксплуатации трансформаторов. А это - такое нудное дело.

7

Re: Газовая защита РПН

doro пишет:

у ГЗ РПН сигнальный элемент, дабы своевременно выявлять накопление газа.

Гашение дуги в масле обязательно сопровождается выделением газа. Зачем об этом сигналить? Газ уходит по трубе в расширитель, ну и пусть себе идёт. Что даст анализ этого газа?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8

Re: Газовая защита РПН

Подойдем с другой стороны. На Краснодарской ТЭЦ, которой отдал 10 лет своей трудовой биографии, а в какой-то степени и жизни, на двух АТ связи 220/110, работавших в то время в одной группе (под общими выключателями 220 и 110 кВ) было по четыре газовых реле. Причем хоть на основном баке, хоть на трех на АТ приводах РПН одинаковые: РГЧЗ-66. Все были закоммутированы по одной схеме. И вдруг моему нелюбимому прямому (или не очень) начальнику приходит идея: отключить сигнальный элемент от газовых реле на РПН. Моя реакция обычная: да пошел ты ... Но после получения официального указания с записью в журнал инструктажей указание выполняю.
И что получаем? Естественное выделение газа в вытеснением масла из верхней части газового реле. Принимаем соответствующие меры при получении сигнала. Ох, дорого. Был период, когда группу АТ для срочных видов ремонта выводили только в ночь с субботы на воскресенье.
Дальше снижается уровень масла - работа отключающего элемента с погашением практически всего города Краснодара (был в свое время период, когда это было актуальным - сейчас система электроснабжения существенно усилена).
А вот сейчас начинаю серьезно осознавать всю систему взаимодействий, в том числе и свою неправоту в какой-то степени. При любой степени выделения газа без протока отключающий элемент газового реле не должен сработать. Или проток, или снижение масла до критического уровня. Со струйными реле не общался не один десяток лет, так что по его конструкции могу только теоретически предполагать, что при снижении уровня масла оно не сработает, а на проток - пожалуйста.
Впрочем, это - размышления для себя с надеждой, что кто-то поправит.

9

Re: Газовая защита РПН

doro пишет:

при снижении уровня масла оно не сработает,

Не сработает. Там только "флажок" на поток масла.

doro пишет:

Дальше снижается уровень масла

Сначала в расширителе РПН в ноль уйдёт. Если РУМ нету, то по масломерным стёклам падение уровня видно. Да и загадит всё под трансформаторм маслом. ИМХО на станции должны заметить. Это не сети, где ОВБ на ПС по месяцу может не появляться. Масло можно и на работающем добавить. Аккуратненько. Хотя обычно не удаётся.  Струйное-то на защёлку становится, пока кнопку не нажмёшь, контакт остаётся замкнутым, так что трансформатор гасить и заземлять всё равно надо.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

10

Re: Газовая защита РПН

Зигмунд Фрейд пишет:

Для реализации дифф. защиты необходимо иметь ТТ на нейтрали защищаемого трансформатора. Вопрос: Как определяется коэффициент трансформации трансформатора тока, устанавливаемый на нейтрали стороны "звезды"?

ДЗНП для реактора?

11

Re: Газовая защита РПН

SVG пишет:

то по масломерным стёклам падение уровня видно.

Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями!
Моего релейного взгляда не всегда хватает, чтобы за грязными стеклами разглядеть снижение уровня ниже допустимого. А оперативник он должен в этом плане разглядеть все, что угодно. В том числе, на ОРУ при переключениях посредине ночи без освещения "осмотреть разъединитель на предмет отсутствия дефектов..." перед операциями с ним.
Как-то посетил с полуофициальной миссией потребительскую подстанцию. Нужн было старому приятелю, который на пенсии туда ушел, оказать техническую помощь. Иду по коридору на уровне верхней крышки трансформатора и вижу: масла в расширительном баке нет вообще! В ответ: коридор - не зона для осмотра. А попробуй это разглядеть с официальной зоны, на уровне замли.

12

Re: Газовая защита РПН

Волшебник пишет:

В соответствии с требованиями современных НТД необходим контроль изоляции цепей газовых защит и автоматический перевод отключающих ступеней на сигнализацию в случае ухудшения изоляции.

rimsasha пишет:

Вот как.
А я не в курсе Default/smile=), буду иметь ввиду.

Первый раз такое требование увидел в приказе №57 РАО ЕЭС (приказ Чубайса)

6.3.4. Газовая защита АТ (Т) 110-220 кВ должна иметь устройство контроля изоляции цепей оперативного тока, приходящих на газовое реле, и действующее в случае неисправности цепей с выдержкой времени на вывод газовой защиты из работы и на сигнал. Газовая защита АТ (Т) 110-220 кВ должна иметь по два контакта на газовом реле для каждой ступени для возможности их отдельного использования в разных комплектах защиты.

У Экры данное решение реализовано таким образом. Для примера - шкаф ШЭ2607 150 - РЗА 2-х обмоточного Т

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supdr97jvhmubaplatc14sp1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supdr97jvhmubaplatc14sp1.JPG

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supe87ni741uc64bpsrc1d6a2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supe87ni741uc64bpsrc1d6a2.JPG

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supeg79jck13ik15ml1a651fti3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2000/72267/thumb/p18supeg79jck13ik15ml1a651fti3.JPG

13

Re: Газовая защита РПН

Волшебник пишет:

У Экры данное решение реализовано таким образом. Для примера - шкаф ШЭ2607 150 - РЗА 2-х обмоточного Т

Да кстати я встречал пару лет назад такое решение в шкафу 042043, но у Экры на тот момент было два варианта с контролем цепей ГЗ и без контроля Default/smile=).

14

Re: Газовая защита РПН

Вполне возможно

На приведенный мною шкаф - 150:

- в версии 2008 года нет контроля газовых защит
- в версии 2009 года он появляется