Re: Защита с трансформаторов предохранителями на стороне 10 кВ

alex_42 писал(а):
Вчера 04:34:16

Предположу, что выбор предохранителей 50 А обусловлен отстройкой от тока КЗ за трансформатором.

Сомневаюсь, что из этих соображений.
Максимально возможный ток КЗ за трансформатором 400кВА приведенный стороне ВН равен 550 А, если по нормам на ВН должен стоять предохранитель на 50 А, то он сработает примерно за 0,15сек (без учета разброса). В этом случае, на стороне НН нужно ставить автоматический выключатель с практически мгновенным временем срабатывания. Но в те времена на стороне НН чаще применяли предохранители