1

Тема: Токовая уставка УРОВ 10 кВ

Добрый день. Подскажите нормативный документ регламентирующий как определяется ток срабатывания пускового органа автоматики УРОВ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Токовая уставка УРОВ 10 кВ

Выбор уставок УРОВ по току несколько раз обсуждался:
http://rzia.ru/topic4248-vozvrat-urov-po-toku.html
http://rzia.ru/post1017.html#p1017
http://rzia.ru/post47997.html#p47997
http://rzia.ru/post23509.html#p23509
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 087450.htm
http://rzia.ru/post25577.html#p25577
Обязательно ли требуется нормативный документ?
Рекомендации имеются в заводской документации

Комрад пишет:

Уставка УРОВ 5-10% номинала ТТ вполне реальная при времени срабатывания 200-300мс и наличии алгоритма против "зависания" УРОВ. Поскольку ЭКРА, GE и БРЕСЛЕР в своих рекомендациях приводят эти цифры то вполне вероятно что меры против "зависания" у них имеется.

http://rzia.ru/post25819.html#p25819