1

Тема: АВР на БМРЗ-0,4

Проблема подключения АВР по схеме 2 ввода реле БМРЗ-0,4ВВ с секционным выключателем реле БМПА-0,4. по схеме АВР СВ вкл-н 33:7,33:8, СВ откл-н 31:15,31:16, Выкл-ль вкл-н 31:5, 31:6, Разреш. АВР (от В2) 31:13, 31:14. Вопрос при подключении данного разрешения АВР согласно контролю напряжения на выкл-ле В2 клеммы 12:3, 12:4, 12:5 АВР не проходит, а при замене фаза В с С происходит отключение выключателя. Отключение с трансформатора 6 кВ по блокировке отключается ВВ1 АВР не проходит. заранее спасибо за ответы

2

Re: АВР на БМРЗ-0,4

Добрый день.

Прошу указать полное наименование блоков, к примеру, БМРЗ-0,4ВВ-10-01-20

Уточните значение напряжение которое вы подаете на клеммы 12:3, 12:4, 12:5 и 13:1, 13:2, 13:3

Приходит на блок сигнал "Разреш.АВР" от смежного ввода?

3

Re: АВР на БМРЗ-0,4

я отправил вам данные на ваш сайт. сигнал данный не приходит.

4

Re: АВР на БМРЗ-0,4

БМРЗ-0,4ВВ-10-01-20. тип реле

5

Re: АВР на БМРЗ-0,4

abai_gres пишет:

я отправил вам данные на ваш сайт. сигнал данный не приходит.


Так данный сигнал вам необходим для пуска и срабатывания АВР. Этот сигнал говорит от том, что на смежном вводе есть напряжение (и оно в норме) и он включен, т.е. что можно переходить на смежный ввод.

Вам необходимо проверить цепи и убедиться в наличии сигнала на этом входе. В смежном вводе для формирования данного сигнала вам необходимо:

1. выключатель должен быть включен
2. на блок поданы фазные напряжения до ввода выше 184В. Убедиться в отсутствии напряжения обратной последовательности (U2).
3. проверить отсутствие сигналов неисправности цепей управления формируемых блоком.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: АВР на БМРЗ-0,4

данный сигнал должен быть постоянно я понимаю.а АВР должен срабатывать при потере напряжения или при снижении?

7

Re: АВР на БМРЗ-0,4

abai_gres пишет:

данный сигнал должен быть постоянно я понимаю.а АВР должен срабатывать при потере напряжения или при снижении?

Да, данный сигнал является контролем напряжения на смежной секции.

8

Re: АВР на БМРЗ-0,4

спасибо за информацию. надеюсь всё заработает.