1

Тема: Как активировать функцию ОМП на REL-670?

Во вкладке "Сеттингс" и "Мониторинг" есть данные по линиям.
Активное, индуктивное сопротивление, длина линии.
Но не выскакивает в Disturbance расстояние, хотя есть строка "Recalc to fault"
По девайсу видно что функция есть но само не активно.
Подскажите что делать спецы?

2 (2014-08-19 15:21:26 отредактировано ShSF)

Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?

Должен быть сконфигурирован функциональный блок LMBRFLO.
На его входа подключаются фазовые селекторы PHSELL1 (2,3) - повреждение фазы в прямом направлении (три входа) и вход CALCDIST – пуск функции ОМП.
На вход CALCDIST  через элемент «ИЛИ» заводятся сигналы от всех фазовых селекторов и отключения от защит. Все должно считать.
Смотрите Вашу конфигурацию.

3

Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?

Через меню LMBRFLO

4

Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?

Так же необходимо в уставках задать номера каналов осциллографа, на которые заведены фазные токи и напряжения линии.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?

На функциональный блок LMBRFLO входным сигналам PHSELL123 заведены от ZM02-STL123, при этом во время срабатывания ТЗНП (земляной защиты) ОМП может показать расстояние?