1

Тема: ТН на стороне НН АТ

Коллеги, подскажите такой момент. При выполнении проекта по реконструкции подстанции предусматривается установка нового автотрансформатора 220/110/10 кВ, при этом сторона 10 кВ остается на холостом ходу, т.е. в соответствии с ПУЭ обмотки соединяются в звезду и защищаются ОПНом. А есть ли при этом необходимость установки на стороне НН (10 кВ) трансформатора напряжения? Я бы поставил и использовал его для контроля напряжения АПВ выключателя 220 и 110 кВ. Вопрос даже наверное немного в другом, есть ли какая-нибудь нормативная документация обязывающая меня установить ТН на стороне НН АТ, или наоборот, разрешающая не применять в этом случае ТН?

2

Re: ТН на стороне НН АТ

Romi4 пишет:

сторона 10 кВ остается на холостом ходу, т.е. в соответствии с ПУЭ обмотки соединяются в звезду

Разве в звезду, по ПУЭ?

3

Re: ТН на стороне НН АТ

Спартак Молодцов пишет:

ПТЭ, п. 5.11.15. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений.

Уверен, что соединение звездой не относится к обмотке НН автотрансформатора, без значения используется или нет. И что там ПУЭ ли ПТЭ (в последнем упражняются писменной деятельностью люди далеки от электротехники, по крайней мере у нас).

4

Re: ТН на стороне НН АТ

Спартак Молодцов пишет:

Почему? Что мешает соединить их в звезду?

Многое...
АТ всегда с заземленной нейтралью, а без треугольника Х0>Х1 (иногда Х0>>Х1). Плохо...
Ввиду меньшего количество стали в магнитопроводе, во всех режимах будет большая третья гармоника (иногда чувствительные ступени ТЗНП постоянно сработаны). Ну гармоники - это загрязнение сети (вообще плохо).
Ну и еще есть просто сейчас не вспоминаю.

5

Re: ТН на стороне НН АТ

На трансформаторах нет проблем иметь только звезды- там магнитопровод достаточно большой и гармоник поменьше (хотя и там часто добавляют обмотку пониженной мощности - обычно 30% - для фильтрации 3-ей гармоники). На АТ магнитопровод рассчитан на типовую мощность (его основное достоинство по сравнению с трансом - дешевизна, зато и железо меньше). АТ без треугольника плохая вещ, в практике не видел (имею ввиду силовые АТ в энергетике, про специальных случаев не говорю).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ТН на стороне НН АТ

Romi4 пишет:

сторона 10 кВ остается на холостом ходу

Вообще если это так то просто можно заземлить одну вершину треугольника и все... Конечно в случае ДЗТ д.б. открытой в сторону НН.

7

Re: ТН на стороне НН АТ

Я немного не то хотел спросить в своем сообщении, не про варианты и способы защиты стороны НН АТ, а именно про необходимость установки ТНа на стороне НН автотрансформатора, если сторона НН на х.х.