Тема: как правильно учитывать способ прокладки кабелей с изоляцией из СПЭ?
Доброго всем времени суток!
Общался тут намедни с нашими электриками, те рассказали, что не смогли найти указаний на учет способа прокладки кабелей с изоляцией именно из сшитого полиэтилена.
Т.е. для кабелей с бумажной изоляцией, например, есть табличка, которая показывает, насколько снижается номинальная токонесущая способность кабеля в зависимости от его позиции при прокладке в кабельном блоке. а для кабелей с изоляцией из СПЭ - нету такой таблички.
Соответствующий ГОСТ рассматривает пакет только из 2-х слоев кабеля.
Попытка применить табличку независимо от типа изоляции дает серьезное (до 60%) завышение сечений. что, учитывая стоимость кабеля с изоляцией из СПЭ - недешево.
Оно как бы и фик с ним, деньги заказчика, но сметы же.
Потому вопрос: никому такие указания не попадались?