1 (2014-09-04 16:58:37 отредактировано com-com)

Тема: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

Здравствуйте господа! Есть ли необходимость проверять нерегулируемые выдержи времени в жесткой логике устройств РЗА? Конкретно в устройствах ЭКРЫ, если в предыдущих версиях ПО была возможность назначить на контрольный выход, выход функции с выдержкой времени, то в последних версиях ПО такой возможности нет и возникают трудности с имитацией полного процесса от испытательного устройства. Конкретнее помогите с созданием режима в РЕТОМ-61, для замера выдержек времени DT11, DT12 в ШЭ2710 582_200 если нужно руководство отправлю в личку.

2

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

Никакими нормативными требованиями это не оговаривается, полная ответственность разработчика и производителя.

3

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

doro пишет:

Никакими нормативными требованиями это не оговаривается, полная ответственность разработчика и производителя.

Но не проверяя, данную выдержку мы не можем сказать, что функция защиты организована верно. Так же не можем говорить о соответствии логики в устройстве и логики на бумаге. Просто при попытках сделать замер уже возникли недоумения почему при срабатывании ZотАВ на выходе элемента 42 нет "1" http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74448/thumb/p1910iak1vr5e1d6d1giq4v41usk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74448/thumb/p1910iak1vr5e1d6d1giq4v41usk1.jpg

4

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

Есть проблема, не оговоренная нормативными документами и случайно выявленная? Обращайтесь к разработчику, он будет только благодарен за поставленную задачу. Хуже, если не заданный своевременно вопрос приведет к технологическому нарушению. В этом случае - полная ответственность разработчика. Вам же ни медалей не выдадут, ни кренделей не навешают. Разработчик (производитель) виноват - с него и спрос.

5 (2014-09-05 14:25:19 отредактировано ShSF)

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

com-com пишет:

при попытках сделать замер уже возникли недоумения почему при срабатывании ZотАВ на выходе элемента 42 нет "1"

А Вы уверены, что на выходе 42 все время должна быть 1 при сработанном ZотАВ?.
Я понял, что 1 там появляться только на 0,2 сек.,что и делает элемент DT11.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

ShSF пишет:

А Вы уверены, что на выходе 42 все время должна быть 1 при сработанном ZотАВ?.
Я понял, что 1 там появляться только на 0,2 сек.

Вот и этих 0,2 сек нет, там далее "блокировка пуска АПК" при назначении на контрольный выход работы нет, и в журнале событий нет, хотя при имитации другой цепи эта блокировка проходит.

7 (2014-09-08 09:04:38 отредактировано ShSF)

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

Надо покопаться в осциллогаммах, должен этот сигнал проскакивать, может что-нибудь найду.

Оказалось, что на осциллограммах этот сигнал на регистрацию не заведен. В журналах должен быть, но журналов у меня нет. Надо запрашивать, а отключений давно не было (и слава Богу). Попробую запросить.

8

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

ShSF пишет:

Надо покопаться в осциллогаммах, должен этот сигнал проскакивать, может что-нибудь найду.

Оказалось, что на осциллограммах этот сигнал на регистрацию не заведен. В журналах должен быть, но журналов у меня нет. Надо запрашивать, а отключений давно не было (и слава Богу). Попробую запросить.

При назначении сигнала на осциллограф он не пролетал, может у кого то на форуме есть возможность проверить, или же кто либо обладает достаточными знаниями и возможностями для создания режима на устройствах для проверок, чтобы проверить данную выдержку по другой цепи.

9

Re: Нерегулируемые выдержки времени устройств РЗА

Спартак Молодцов пишет:

Мужики, в старых версиях выходы этих таймеров имели свой номер дискретного сигнала, 13 и 14 соответственно и их можно было назначить хоть куда. Правда я не понимаю, зачем их назначать на контрольный выход, для этого существуют осциллограф и регистратор событий.
В новой, 200-й версии появился комплект ступенчатых защит и разработчик, видимо, пожертвовал этими дискретами в пользу сигналов резервных защит. Теперь, увы, их Вы не увидите.

Это не дает ответа на вопрос, чем и как пользоваться и сами понимаем,вопрос в том почему логика не проверяется?