1

Тема: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА

Помогите определиться с выбором тока начала торможения It0.
В Методике по выбору уставок ЭКРЫ указано неравенство:
It0<Kзап*Iнагр.max/(Kta*Iбаз), где Iнагр.max - наибольший первичный ток нагрузки, без учета возможных пиковых (кратковременных) значений тока.
В случае ошиновки 220 кВ РТСН собственных нужд надо ли учитывать ток самозапуска нагрузки СН при АВР или считаем что это также подразумевается кратковременным и в расчет не берется?

2

Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА

Все, разобрался. Стоило только озвучить мысль.

3

Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА

Возник еще один вопрос.

Диапазон токов по базисному : 1-16А.
Допустим ТТ по ВН 3000/5, по НН 300/5. Ток базисный НН = 5А, ВН = 5*3000/300=50А.

У ЭКРЫ свои ПТТ или можно пользоваться любыми другими? Есть ли такие ПТТ 50/5А?

4

Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА

Прошу извинить за глупые вопросы - утро не задалось.

5

Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА

Boroda4 пишет:

Допустим ТТ по ВН 3000/5, по НН 300/5

Почему "допустим", дипломный проект разрабатываете?
По поводу выравнивания. В техзадании на проектирование в последние печатают фразу: применение пром.ТТ для выравнивания не допустимо. Если объект на реконструкции, возможно ли обмотки 10Р реализовать с иным Ктт. Если наверху 3000/5, то для ноги с низу предпочтительным с точки зрения попадания в диапазон будет 1000/5. Почему у вас разница в коэффициентах отличается в 10-ть раз, что за ошиновка такая?Если одно плечо питает три (не знаю ваш случай), то в три раза разница вроде уместна. А уж если одн или два - то еще меньше. Не применяйте без необходимости ПТТ, лишняя работа при наладке и в эксплуатации.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-09-09 10:29:17 отредактировано Boroda4)

Re: Защита ошиновки 220 кВ ЭКРА

Спасибо за внимание к вопросу.
Вы все верно говорите, сам себя запутал.

По поводу промежутков - учту на будущее.