Тема: Шкафы защиты линий ЭКРА

Возник вопрос по терминологии. В описаниях присутствует следующий пункт:
Обеспечивается отстройка РНМНП от апериодических бросков намагничивающего тока при включении силового трансформатора на ответвлении с амплитудой, равной шестикратному значению амплитуды номинального тока, и основанием волны тока до 240°.

Что подразумевается под основанием волны тока апериодического броска тока намагничивания? Звонил в ЭКРУ - сказали что эти уставки взяты с ПДЭ 2802 блока Т109, но в блоке Т109 есть только блокировка при длительности бестоковой паузы больше чем 3 мс.

2

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

Здравствуйте. Кто сталкивался с шеф монтажом данного завода? Что в это входит? Как то впервые в жизни сталкиваюсь с релейным шеф-монтажом. Какой объём они делают? Делают в объёме наладки или как? Речь про шкафы защиты линии 110кВ.

3

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

yur пишет:

Здравствуйте. Кто сталкивался с шеф монтажом данного завода? Что в это входит? Как то впервые в жизни сталкиваюсь с релейным шеф-монтажом. Какой объём они делают? Делают в объёме наладки или как? Речь про шкафы защиты линии 110кВ.

Шеф наладка может быть?
Наладку делают в объеме "пришел, скачал конфигурацию, посмотрел, что все дискреты верно сидят, выходные реле глянул, все". Подсказать что то могут, и то не всегда. Зависит от квалификации людей, некоторые так скажем не совсем понимают принципы и логику работы терминала. Во всех случаях к нам приезжали люди без проверочного оборудования. Такие вот дела с шеф наладкой.

4

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

Да,шеф-наладка. Вы про экру? Не верится,что на экре низкий уровень персонала. Не понятно,как сделать шеф наладку,без ретома. Вы точно про Экру пишете?

5 (2014-09-17 17:02:40 отредактировано beyond)

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

yur пишет:

Да,шеф-наладка. Вы про экру? Не верится,что на экре низкий уровень персонала. Не понятно,как сделать шеф наладку,без ретома. Вы точно про Экру пишете?

Я написал именно про шеф наладку, которая идет в договоре в обязательном порядке с панелями защит и отказаться от нее нельзя. Мы налаживали терминалы сами, потом приезжал человек из экры или их представителей и проверял конфигурацию по проекту, либо решал какие то проблемы с прошивкой. Протокол в конечном итоге он не выдает. Вся шеф наладка заключалась в консультировании наладчиков. Приезжали люди всегда без оборудования.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

beyond пишет:

Такие вот дела с шеф наладкой.

А можно ( в личку ) - какие объекты, когда налаживались?

Добавлено: 2014-09-17 20:06:37

yur пишет:

Здравствуйте. Кто сталкивался с шеф монтажом данного завода? Что в это входит?

Пуско-наладка: http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=752
Шеф-монтаж: http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=753
Шеф-наладка: http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=754

7

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

beyond пишет:

Протокол в конечном итоге он не выдает

Протокол наладки нет? Вы его сами делали?

8

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

Позвольте поинтересоваться: а наладочная организация имеет аттестованных специалистов для выполнения ПНР НПП ЭКРА? Если так, то непонятно. Вроде бы по нашей энергосистеме таких проблем не возникало. И сервисная служба НПП ЭКРА не резиновая, чтобы отправлять своих шеф-наладчиков на каждый терминал - годовой объем выпуска идет на тысячи (конкретней не скажу, но рубеж 2000 преодолен года три -четыре назад и объем производства непрерывно растет).
Шеф-монтаж силового трансформатора или воздушного выключателя, популярные со старого советского времени, и не предполагал, что шеф будет лазить по оборудованию с гаечным ключом. Его задача - надзор за правильностью выполнения работ, необходимые консультации и оперативная связь с изготовителем при возникновении непредвиденных обстоятельств. А если квалификация наладочной фирмы не вызывает сомнений - что же здесь контролировать?

9

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

doro пишет:

Позвольте поинтересоваться: а наладочная организация имеет аттестованных специалистов для выполнения ПНР НПП ЭКРА? И сервисная служба НПП ЭКРА не резиновая, чтобы отправлять своих шеф-наладчиков на каждый терминал - годовой объем выпуска идет на тысячи (конкретней не скажу, но рубеж 2000 преодолен года три -четыре назад и объем производства непрерывно растет).

beyond пишет:

Я написал именно про шеф наладку, которая идет в договоре в обязательном порядке с панелями защит и отказаться от нее нельзя

Я просто интересуюсь объёмом выполняемых работ шеф-наладкой.  Как я понял это просто контроль уставок и никакого протокола? А удостворение о праве на ПНР Экры сейчас многие имеют.

10

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

Действительно ссылки на главную ведут... ICQ/ac:(
Сами файлы:

Post's attachments

Pusko-naladochnye-raboty.pdf 280.42 Кб, 25 скачиваний с 2014-09-17 

Shef-montazhnye-raboty.pdf 272.77 Кб, 17 скачиваний с 2014-09-17 

Shef-naladochnye-raboty.pdf 276.07 Кб, 25 скачиваний с 2014-09-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

11

Re: Шкафы защиты линий ЭКРА

yur пишет:

Протокол наладки нет? Вы его сами делали?

Протокол брали экровский типовой и уже под свои хотелки переделывали.

doro пишет:

а наладочная организация имеет аттестованных специалистов для выполнения ПНР НПП ЭКРА?

Да, сертификаты есть, обучение прошли.
Шеф наладка довольно таки дорогая получается. Исходя из объемов работ, которые привел товарищ GRadFar. Хорошие денежки получаются за пару дней проведенных на объекте одним человеком не так ли?