Тема: сгорел блинкер МТЗ
Здорово всем! Есть интересная вещь сгорел блинкер мтз на яч.10к/в может ли быть причиной не работающего реле газовой защиты 1- ой и 2- ой ступени и температурного датчика на трансе?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → сгорел блинкер МТЗ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здорово всем! Есть интересная вещь сгорел блинкер мтз на яч.10к/в может ли быть причиной не работающего реле газовой защиты 1- ой и 2- ой ступени и температурного датчика на трансе?
Схему в студию
Блинкера бывают напряженческие (24 – 220 В). Бывают токовые ( 0,006 – 4 А)
Самый важный элемент! Без него не работает ни одно устройство РЗА!!
Если сгорел напряженческий, то еще ничего, а если токовый то кранты. ;)
А если серьезно, то на первый взгляд блинкер МТЗ никак не может повлиять на газовую защиту. Но надо смотреть причину и следствие сгорания блинкера. Например: причина сгорания протекание тока выше номинала из-за нарушения изоляции жил контрольного кабеля и как следствие выбивает автомат оперативного тока ячейки – после этого ни одна защита не отключить выключатель ячейки.
Так что схема Вам в руки.
PS. Кстати из вопроса не понятно толи блинкер сгорел по причине «не работающего реле газовой защиты» , толи «не работающего реле газовой защиты» из-за сгорания блинкера.
В руссом языке есть знаки препинания («.» «,» «?» «!» «;» «:» «-» «…») называются отделяющие, которые помогают понять смысл написанного. Надо бы их использовать.
Схему в студию
Хотя бы в кратце потому как схема доверия не вызывает!!!
Блинкера бывают напряженческие (24 – 220 В). Бывают токовые ( 0,006 – 4 А)
Самый важный элемент! Без него не работает ни одно устройство РЗА!!
Если сгорел напряженческий, то еще ничего, а если токовый то кранты. ;)
А если серьезно, то на первый взгляд блинкер МТЗ никак не может повлиять на газовую защиту. Но надо смотреть причину и следствие сгорания блинкера. Например: причина сгорания протекание тока выше номинала из-за нарушения изоляции жил контрольного кабеля и как следствие выбивает автомат оперативного тока ячейки – после этого ни одна защита не отключить выключатель ячейки.
Так что схема Вам в руки.
PS. Кстати из вопроса не понятно толи блинкер сгорел по причине «не работающего реле газовой защиты» , толи «не работающего реле газовой защиты» из-за сгорания блинкера.
В руссом языке есть знаки препинания («.» «,» «?» «!» «;» «:» «-» «…») называются отделяющие, которые помогают понять смысл написанного. Надо бы их использовать.
Если выразиться корректней: то может ли сгореть токовое реле МТЗ из-за не работаещего реле газовой защиты и датчика тем-ры?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Вы уж определитесь,что у Вас сгорело-указательное реле(РУ-21,РЭУ-11 как самые массовые) или токовое реле(РТ40 к примеру).И хотя бы на словах опишите,какая защита в ячейке(что стоит на релейной панели).
Продолжаем игру «холодно – горячо». Уже начинает теплеть.
В дополнение к
И хотя бы на словах опишите,какая защита в ячейке(что стоит на релейной панели).
А что сгорело у токового реле: катушка или контакты? Что значит «неработающего реле газовой защиты и датчика температуры»? Они, что должны были сработать, были условия для их срабатывания?
PS. Если:
схема доверия не вызывает!!!
То прозвонку Вам в руки и проверять схему.