Тема: Уставки Ресурс-UF2
Всем Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с вводом в работу и ввода уставок измерителя качества электрической энергии типа Ресурс-UF2. Какие нюансы встречаются?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Уставки Ресурс-UF2
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Всем Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с вводом в работу и ввода уставок измерителя качества электрической энергии типа Ресурс-UF2. Какие нюансы встречаются?
Также хотел узнать, должна ли проектная организация выдавать уставки на показатели качества электрической энергии?
Также хотел узнать, должна ли проектная организация выдавать уставки на показатели качества электрической энергии?
как я понимаю, то проект разрабатывается на основании технического задания. Если в ТЗ прописано, что проектная орг. должна рассчитать уставки, то ответ на Ваш вопрос - да, должна.
Показатели качества электрической энергии есть в соответствующем ГОСТе.
Может быть у кого есть пример бланка задания уставок на Ресурс-UF2C. А то звонил на завод, говорят все по ГОСТу, а бланка у них похоже нет.
Добавлено: 2014-10-16 21:45:51
Показатели качества электрической энергии есть в соответствующем ГОСТе.
Согласен.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Всем Здравствуйте! Нашел на складе измеритель показателей качества электроэнергии "РЕСУРС-UF2", но не укомплектованный. Подскажите, пожалуйста какие нужны трансформаторы тока на эту модель?
какие нужны трансформаторы тока
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95795/thumb/p1ab4tqmhc1r5i1a81qvq1rvatle1.jpg
А марка этих ТТ есть?
А марка этих ТТ есть?
"РЕСУРС-UF2", но не укомплектованный.
ТТ любые,кл.0,5,можно в керн со счетчиком э/э
ТТ любые,кл.0,5,можно в керн со счетчиком э/э
не надо в керн со счетчиком - это лишнее, это обычный измерительный прибор - ни больше не меньше.
Все требования к нему как к устройству измерения и все. О каких уставках идет речь?
Здравствуйте! Если ставить Ресурс-UF2 совместно со счетчиком электроэнергии ТН обязательно ставить, или можно без ТН только ТТ ?
Добавлено: 2016-04-21 13:05:20
А то у меня схема совместного подключения со счетчиком электроэнергии с ТН и ТТ, а без ТН нету. Поэтому я думаю наверно можно и без ТН.
Здравствуйте! Если ставить Ресурс-UF2 совместно со счетчиком электроэнергии ТН обязательно ставить, или можно без ТН только ТТ ?Добавлено: 2016-04-21 13:05:20А то у меня схема совместного подключения со счетчиком электроэнергии с ТН и ТТ, а без ТН нету. Поэтому я думаю наверно можно и без ТН.
Для регистрации показателей качества электроэнергии необходимы данные с ТН, а не с ТТ. Можно вообще обойтись без ТТ, но без ТН - смысла уже не будет в этом приборе. Каким образом Вы увидите провалы напряжения, перенапряжения, колебания напряжения, дозу фликера? Отклонение частоты также контролируется по напряжению. Посмотрите новый стандарт по ПКЭ ГОСТ 32144-2013, там вообще нет нормируемых параметров по току. В старом стандарте их также не наблюдается. Контроль тока - это скорее дополнительная фишка, если у Вас вообще нет никаких регистраторов, но можно обойтись и без нее.
Ну да я понял. Я имею ввиду просто напрямую измерять напряжения без ТН непосредственно к входу измерения напряжения.
http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4% … %D1%81-UF2
Измерительные входы
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ НАПРЯЖЕНИЯ:
Количество входов – 3
Номинальные среднеквадратические значения фазного/междуфазного напряжений – 57,7/100 В
Входное сопротивление – не менее 100 кОм
ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ:
Количество входов – 3
Номинальные среднеквадратические значения фазного/междуфазного напряжений – 220/380 В
Входное сопротивление – не менее 400 кОм