Тема: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

Добрый день, при переносе тока срабатывания МТЗ 10 кВ на сторону 0,4 кВ (нужно для карты селективности) необходимо умножать на кооф. трансформации силового трансформатора 10/0,4=25, при этом надо использовать кооф. учитывающий схему и группу соединения обмоток силового трансформатора. При переносе тока однофазного КЗ с 0,4 кВ на 10 кВ для проверки чувствительность МТЗ в резервной зоне я это учитываю поделив на 1,73. А в первом случае надо учитывать? CПАСИБО

2

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

nigreckyl пишет:

я это учитываю поделив на 1,73.

Почему?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

Какая группа соединений вашего трансформатора?

4

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

треугольник/ звезда - нуль

5 (2014-09-19 12:01:28 отредактировано retriever)

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

А ведь интересно выходит. Поправьте, если я не прав.

Пусть уставки у защит на ВН и НН одинаковые - 1000 А, коэффициент трансформации Кт=1, схема соединения Д/Yн
1) Однофазное КЗ на НН, МТЗ_НН вышла на грань срабатывания, ток Ik1=1000 А в одной фазе, и он примерно равен Ik3 (Z0 и Z1 у трансформатора мало отличаются).
На ВН при этом Ik3/корень(3)=1000/корень(3)=577 А в двух фазах. МТЗ_ВН не работает.

2) Двухфазное КЗ на НН,  МТЗ_НН вышла на грань срабатывания, ток Ik2=1000 А в двух фазах.
Значит, трехфазный был бы Ik3=2/корень(3)*Ik2=2/корень(3)*1000=1154 А. На стороне ВН при этом в двух фазах по Ik3/2=1154/2=577 А, а в третьей фазе Ik3=1154 А. При любой схеме соединения ТТ и реле есть возможность того, что срабатывание будет определяться током 1154 А.

Вот это и есть самое интересное. Ток на стороне ВН БОЛЬШЕ тока на стороне НН даже при Кт=1! (сам что-то раньше про такое не думал)
Получается, что, допустим, если ток двухфазного КЗ на стороне НН будет 1000*корень(3)/2=866 А, то на стороне ВН в одной из фаз будет течь ток 1000*корень(3)/2*2/корень(3)=1000 А, МТЗ_ВН сработает, а МТЗ_НН даже не пустится (хотя вроде бы одинаковая уставка по току предполагает в идеальном случае одновременное срабатывание).

3) Ну при трехфазном все понятно - и там, и там по 1000 А, срабатываем одновременно.

Получается, что при согласовании МТЗ ВН и МТЗ_НН нужно учитывать вот этот 2/корень(3)=1.154 в коэффициенте согласования... (дополнительно помножить на него) Я не знаю, закладывается ли он уже в те паспортные данные, которые приводятся (типа Кн.с.=1.3 для РТ-40). Может, лучше учесть?

P.S. собрал схему в армсе - все так...

nigreckyl пишет:

При переносе тока однофазного КЗ с 0,4 кВ на 10 кВ для проверки чувствительность МТЗ в резервной зоне я это учитываю поделив на 1,73.

Да, все правильно. Если 2 ТТ 2 реле - проверка идет по Ik3/корень(3), если 2ТТ 3 реле - Ik3/2.
Если 2 ТТ 3 реле - проверка идет по Ik3/корень(3), если 2ТТ 2 реле - Ik3/2.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

retriever у ТС схема соединений:

nigreckyl пишет:

треугольник/ звезда - нуль

вектора прямой, обратной при переходе через группу соединений нуль не поворачиваются относительно самих себя, а то что вы написали, для 11 группы характерно (извини, в цифрах не проверял, времени нет)

7 (2014-09-23 09:19:12 отредактировано retriever)

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

Fiksius пишет:

retriever у ТС схема соединений:
nigreckyl пишет:

    треугольник/ звезда - нуль

вектора прямой, обратной при переходе через группу соединений нуль

Эээмм, мне почему-то казалось, что фраза "треугольник/ звезда - нуль" означает вот это: D/Yo, и обычно в таком случае стоит 11-я группа (в общем случае, нечетная).

И тут никак не может быть группы соединений "нуль", для этого нам нужна схема Y/Y (ну а также Yн/Yн, Y/Yн, Yн/Y), т.е. треугольника тут быть тогда не может.

8

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

логично))

9 (2014-09-23 09:44:20 отредактировано retriever)

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

Но меня интересует этот вопрос даже просто с абстрактной точки зрения: что, получается, мы при согласовании защит до и после трансформатора должны домножать на 1.154 дополнительно при схеме треугольник-звезда/звезда-треугольник? Я что-то не помню, чтобы такое видел.

10

Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН

Вчитался... Вроде все правильно...
Получается надо домножать, но тоже нигде подобного не встречал.
Разве что  отказов не многовато ли должно произойти, чтоб МТЗ ВН почувствовала 2хфазное снизу, а МТЗ НН не почувствовала его?.. МТЗ НН должна чувствовать КЗ в конце отходящих линий, до туда МТЗ ВН вряд ли дотянется, может потому и не рассматривают возможность неселективного срабатывания при КЗ на грани срабатывания МТЗ НН...