А ведь интересно выходит. Поправьте, если я не прав.
Пусть уставки у защит на ВН и НН одинаковые - 1000 А, коэффициент трансформации Кт=1, схема соединения Д/Yн
1) Однофазное КЗ на НН, МТЗ_НН вышла на грань срабатывания, ток Ik1=1000 А в одной фазе, и он примерно равен Ik3 (Z0 и Z1 у трансформатора мало отличаются).
На ВН при этом Ik3/корень(3)=1000/корень(3)=577 А в двух фазах. МТЗ_ВН не работает.
2) Двухфазное КЗ на НН, МТЗ_НН вышла на грань срабатывания, ток Ik2=1000 А в двух фазах.
Значит, трехфазный был бы Ik3=2/корень(3)*Ik2=2/корень(3)*1000=1154 А. На стороне ВН при этом в двух фазах по Ik3/2=1154/2=577 А, а в третьей фазе Ik3=1154 А. При любой схеме соединения ТТ и реле есть возможность того, что срабатывание будет определяться током 1154 А.
Вот это и есть самое интересное. Ток на стороне ВН БОЛЬШЕ тока на стороне НН даже при Кт=1! (сам что-то раньше про такое не думал)
Получается, что, допустим, если ток двухфазного КЗ на стороне НН будет 1000*корень(3)/2=866 А, то на стороне ВН в одной из фаз будет течь ток 1000*корень(3)/2*2/корень(3)=1000 А, МТЗ_ВН сработает, а МТЗ_НН даже не пустится (хотя вроде бы одинаковая уставка по току предполагает в идеальном случае одновременное срабатывание).
3) Ну при трехфазном все понятно - и там, и там по 1000 А, срабатываем одновременно.
Получается, что при согласовании МТЗ ВН и МТЗ_НН нужно учитывать вот этот 2/корень(3)=1.154 в коэффициенте согласования... (дополнительно помножить на него) Я не знаю, закладывается ли он уже в те паспортные данные, которые приводятся (типа Кн.с.=1.3 для РТ-40). Может, лучше учесть?
P.S. собрал схему в армсе - все так...
nigreckyl пишет:При переносе тока однофазного КЗ с 0,4 кВ на 10 кВ для проверки чувствительность МТЗ в резервной зоне я это учитываю поделив на 1,73.
Да, все правильно. Если 2 ТТ 2 реле - проверка идет по Ik3/корень(3), если 2ТТ 3 реле - Ik3/2.
Если 2 ТТ 3 реле - проверка идет по Ik3/корень(3), если 2ТТ 2 реле - Ik3/2.