Re: Оценка погрешности входных аналоговых модулей МП терминала
Вы правы что у всех производителей метрологические погрешности примерно одинаковые. Но с чего вы решили что этого достаточно для определения - блок является средством измерения или нет?
Да я вообще не хочу чтобы устройство РЗА являлось средством измерения. Мне интересно чему Вы именно удивляетесь:
Что сделала всем известная фирма действительно круто с точки зрения аппарата.
?
Можно ответить на два вопроса - Какая должна быть частота дискретизации (количество выборок не период?) и Какой диапазон измерения аналоговых сигналов ?
Думаю для терминала РЗА достаточно и 1200 Гц, а для СИ 4000 Гц, чтобы смотреть до 40 гармоники. Вот по поводу диапазона затрудняюсь дать точный ответ, мне кажется у каждого типа защит должен быть свой диапазон ( но уж точно не от 1Iн до 40Iн). Хотя могу и ошибаться... Думаю старшие товарищи подскажут.