Тема: Дифф. защита РТСН

День добрый!

РТСН 220/10,5 кВ Y/Д-11.
Схема соединения ТТ на стороне ВН РТСН защиты на электромеханике позволяла скомпенсировать не только фазовый сдвиг вторичных токов между обмотками НН и ВН РТСН, но и устраняла необходимость в отстройке от токов замыканий на землю в сети ВН - в таком случае токи нулевой последовательности замыкались на треугольнике ТТ.

Как быть в случае с микропроцессорным терминалом, когда ТТ соединяются в звезду-звезду, а компенсация выполняется программно? Необходима ли в данном случае отстройка от внешнего КЗ на землю в сети ВН или можно рекомендовать соединение ТТ на стороне ВН в треугольник?

2

Re: Дифф. защита РТСН

Во многих современных МП терминалах есть функция исключения 3Io на стороне с заземленной нейтралью

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Дифф. защита РТСН

Полагаю, что шкафы защит трансформатора ЭКРы обладают такой возможностью?