Здравствуйте!
Какие преимущества есть у БНН_3 (по напряжению U,U2 и по току I, I2) перед классическим БНН _ 5 (Ua, Ub, Uc, Uk, Uн)?? По мне преимуществ БНН_3 больше чем у БНН_5.
И так какие рекомендации по применению той или иной защиты?

2

Re: Бнн

Огласите список преимуществ.

3

Re: Бнн

Интересный вопрос и тема для обсуждения. Российский (советский) аналог - несоответствие напряжений, полученных от звезды и разомкнутого треугольника (БНН-5). Где-то применяется в качестве основного принципа выявления неисправности с действием на вывод защиты, где-то - как вспомогательный с действием на сигнал. Забугорный БНН_3 вроде бы более совершенен. Но вот по какой-то непонятной причине в российских (да и не только - в Украине это было принято куда раньше) проектах почему-то к супернавороченным терминалам мировых производителей подвешиваются внешние устройства в виде пары КРБ-12. Видимо, неспроста. Так что прошу коллег поделиться опытом работы и набитых шишек при том и другом варианте.

4

Re: Бнн

Спартак Молодцов пишет:

есть случаи отказа, ложного срабатывания

есть случаи и отказа и ложного срабатывания..
поразительно то,что когда тыкаешь и объясняешь возможные последствия ,"а в ответ тишина",по разным причинам.
Когда же случилось что то,коршуны слетаются..

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Бнн

Эту дискуссию уже надоело вести..... Отечественные специалисты  никак не могут понять, что БНН не равно FFM (контроль исправности цепей напряжения, защищаемых предохранителями). Т.е. FFM - это только часть БНН, применимая в определенном случае, а не как единственная функция обнаружения неисправности в цепях напряжения. Поэтому иностранные производители предлагают другие решения при применении автоматов и других коммутационных аппаратов в цепях напряжения, с которыми почему-то не соглашаются наши специалисты, а продолжают требовать от FFM того, что она в принципе не может обеспечить....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Бнн

В тему: вышла новая прошивка 4.73 на 7SA, 7SD (Сименс) где исправлена , надеюсь последняя "дырка" в алгоритме симметричного FFM, приводившего к ложной работе функции ДЗ при несимметрии токов нагрузки, близких к уставке пуска по току функции FFM

7 (2014-10-10 22:00:28 отредактировано scorp)

Re: Бнн

Conspirator пишет:

Отечественные специалисты  никак не могут..

Conspirator пишет:

FFM - это только часть БНН, применимая в определенном случае

реактированная КВЛотключается 3 фазами,начинается колебательный процесс L-C и офигенное значение U2 при отсутствии тока заставляет сработать функцию контроля предохранителей.Функция остается заблокированной до восстановления нормального напряжения.Это тот самый случай?
А если учесть что после 3-ф откл бывает ТАПВ..
ЗЫ речь не о Сименс

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: Бнн

Спартак Молодцов пишет:

Почему при отсутствии тока?

ток I2 не превысил уставку I2>,задаваемую в БНН - нет кз в первичной сети

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9 (2014-10-13 12:51:32 отредактировано Bach)

Re: Бнн

Conspirator пишет:

Эту дискуссию уже надоело вести..... Отечественные специалисты  никак не могут понять, что БНН не равно FFM (контроль исправности цепей напряжения, защищаемых предохранителями).

Действительно "мартышкин труд", учитывая, что на каком-то временном этапе, "улучшатели" русскоязычной документации (РЭ на 7SA5xx/7SD5xx) заменили полностью обозначение FFM на БНН. Такое не позволили себе даже разработчики  - в оригинильной немецкой версии, как и первых русскоязычных (см. РЭ 7SA522v4.1) используется только англоязычное обозначение FFM).