Тема: Расчет двойных замыканий на землю в сетях 35 кВ
Просьба помочь с методикой расчета двойных замыканий на землю в сетях 35 кВ тупиковой линии, для расчета ДЗ контура "фаза-земля"
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Расчет двойных замыканий на землю в сетях 35 кВ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Просьба помочь с методикой расчета двойных замыканий на землю в сетях 35 кВ тупиковой линии, для расчета ДЗ контура "фаза-земля"
Дистианционка для тупиковых линий 35 кВ? :)
да, да, именно дистанционка к сожалению, я не очень понимаю как рассчитать двойные замыкания..... :|
да, да, именно дистанционка к сожалению, я не очень понимаю как рассчитать двойные замыкания..... :|
Под двойными замыканиями я понимаю замыкание одной и другой фазы на землю, т.е. замыкание двух фаз на землю, но они могут быть в разных точках,а дистанционная защита при однофазных замыканиях в сети
с изолированной нейтралью не имеет смысла.
В книге Чернин А.Б., Лосев С.Б. "Основы вычислений электрических величин для релейной защиты при сложных повреждениях в электрических системах" издательство "Энергия", Москва - все очень подробно описано. Поищите в иннете, она 12,5 МБ. Не найдете, пишите вышлю по частям.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Спасибо, посмотрю
Пример подобного расчета в РУ по ДЗ, прил Х.
Коллеги подскажите, почему у Еа угол 0 градусов? а не 90
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20324/thumb/p16jtcmvb11s3110sn57r1vubhd51.JPG
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Расчет двойных замыканий на землю в сетях 35 кВ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc