Тема: Расчет уставок диф. защиты АТ
Здравствуйте. Буду благодарен помощи в выборе уставок диф. защиты АТ.
Дано: АТ (Sном.проходная=90 МВА, Sном.эл.магн=21 МВА, Uном ВН/СН/НН=158/121/6,6 кВ), тип диф.реле: ДЗТ-11. Iсз=630 А, торможение не используется.
Необходимо: повысить чувствительность диф. защиты для работы при КЗ на стороне НН. Сейчас чувствительности к КЗ на стороне НН нет.
Вопросы:
1. Тенденция нечувствительности диф.защиты АТ к КЗ на неиспользуемых сторонах НН есть во всех энергосистемах?
2. Можно ли тормозную обмотку диф. защиты АТ включать на сумму плеч: ВН+СН (необходимо по отстройке от токов небаланса) или ВН+СН+НН (обусловлено большим числом витков, которые сложно раскидать по обмоткам ДЗТ-11:
при снижении тока срабатывания резко возрастает число витков: Iсз=203,8 А, витки: ВН-34, СН-52, НН-52, в то время как рабочая обмотка реле поддерживает 35 витков, уравнительные по 34)?
3. Первичный ток срабатывания, приведенный к стороне 158 кВ: 203,8 А. При проверке МДС реле, вычисляю вторичные токи срабатывания защиты, приведенные к сторонам, при этом по стороне НН не ясно, нужно ли учитывать коэффициент выгодности: kвыг=Sэл.магн/Sном (стр.5 РУ по РЗА №13Б).
1 вариант, если не учитывать kвыг:
Iсз вторич.=Iсз первич.∙kсх/kтт∙Uном ВН/Uном НН
Iсз вторич.=203,8∙1/(3000/5)∙158/6,6=8,131 А
2 вариант, если учитывать kвыг:
Iсз вторич.=Iсз первич.∙kсх/kтт ∙Uном ВН/Uном НН∙Sэл.магн/Sном
Iсз вторич.=203,8∙1/(3000/5)∙158/6,6∙21/90=1,897 А
В РУ по РЗА по этому поводу, к сожалению, ничего не нашел.
Прикладываю предполагаемую схему подключения ДЗТ-11, буду рад советам и критике!